abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Kompatibilität 1,5kW EHE mit Speicher Vitocell 300-b (500L)

Hallo zusammen, 

die BWWP VitoCal 262-a Typ T2W R290 unterstützt den Elektroeinsatz mit 1,5 kW (7984920).

Beides soll mit dem Speicher VitoCell 300-B EVBA-A 500L (Z021983) betrieben werden, da der für den Speicher angegebene EHE mit fester Temperatureinstellung für eine BWWP keinen Sinn ergibt. 

Aus den Unterlagen geht nicht hervor, ob der EHE (7984920) auch die 100mm nicht beheizte Länge hat und damit für den Speicher nebst Anschlussmaß geeignet ist. Kann mir jemand weiterhelfen? 

 

Danke, 

Pit

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo Pit,

 

der Heizstab 7984920 hat eine Eintauchtiefe von 300 mm und eine unbeheizte Länge von 130 mm. Der für den Speicher vorgesehene Heizstab hat ebenfalls eine unbeheizte Länge von 130 mm. Die Eintauchtiefe beträgt 480 mm. Die Anschlussgröße von 1 1/2" passt. Um 500 l Wasserinhalt um 7K zu erwärmen, benötigt der Heizstab mit 1,5kW ca. 163 Min. (Wärmeverluste oder -abnahme in dieser Zeit nicht berücksichtigt). 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Die in Z021955 enthaltenen Teile haben die folgenden Nummern:

 

7783557 Einschraubheizkörper 6,0kW

7248054 Flansch Edelstahl Elektro-Heizeinsatz

7946003 Abdeckhaube Elektro-Heizeinsatz

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Hallo Pit,

 

der Heizstab 7984920 hat eine Eintauchtiefe von 300 mm und eine unbeheizte Länge von 130 mm. Der für den Speicher vorgesehene Heizstab hat ebenfalls eine unbeheizte Länge von 130 mm. Die Eintauchtiefe beträgt 480 mm. Die Anschlussgröße von 1 1/2" passt. Um 500 l Wasserinhalt um 7K zu erwärmen, benötigt der Heizstab mit 1,5kW ca. 163 Min. (Wärmeverluste oder -abnahme in dieser Zeit nicht berücksichtigt). 

 

Viele Grüße
Flo

Danke für die schnelle und professionelle Antwort, Flo. 
Dass die Leistung des 1,5kW Heizstabes nicht mit den 6kW des vorgesehenen Heizstabes mithalten kann, zeigt sich bei 500L Speicherinhalt deutlich. Eine Wärmepumpe sollte die Hauptlast tragen. 

Ab 55°C verlangt die Wärmepumpe einen Heizstab zum Zuheizen. Dafür sollte es aber ausreichend sein. 

 

Ich habe noch eine Frage zum EHE-Set für den Speicher:

Original ist der Heizeinsatz Z021955 für den Speicher vorgesehen. Dieser wird mit weiterem Zubehör (Flanschhaube, Flansch und Dichtung) geliefert. Wie kommt man an die Ersatzteilnummern für eine Bestellung ran, da mit dem EHE 7984920 keine weiteren Komponenten geliefert werden?  

Die in Z021955 enthaltenen Teile haben die folgenden Nummern:

 

7783557 Einschraubheizkörper 6,0kW

7248054 Flansch Edelstahl Elektro-Heizeinsatz

7946003 Abdeckhaube Elektro-Heizeinsatz

 

Viele Grüße
Flo

Weltklasse!!! Danke für die schnelle Antwort. 

An der stelle kann ich schon mal verbreiten, dass ich mit der Vitocal 262 R290 T2W sehr zufrieden bin! Im doch recht kühlen November kam ich auf einen COP von 3,4 (Außenluft). Jetzt nehmen die kalten Tage zu und es wird weniger (aktuell 3.2). Verglichen mit den technischen Daten sind meine Erwartungen schon jetzt übertroffen. Aber dazu werde ich im Laufe des Jahres 2025 noch einen separaten Thread aufmachen. 

Danke für das Feedback. 🙂

 

Viele Grüße
Flo