Sehr geehrte Experten,
meine Wärmepumpe hat einen Kommunikationsfehler EE KM-Bus Teilnehmerausfall gemeldet.
Folgende Maßnahmen wurden schon durchgeführt.
- Komplette Anlage Aus- und wieder Eingeschaltet. => keine Änderung
- Sicherungen und FI geprüft => keine Änderung
- Stromleitungen von der Inneneinheit zur Ausseneinheit geprüft=> Strom ist vorhanden, pulsierende Spannung zwischen 0 und 23 Volt an der Steuerleitung.
- Kommunikationsmodul Aus- und wieder Eingeschaltet => keine Änderung Modul zeigt Störung in Rot an.
Einbauender Fachbetrieb lehnt jegliche Hilfe trotz Garantieversprechen ab. Anlage wurde 2019 in Betrieb genommen von Viessmann Techniker.
Viessmann Passau Kundendienst (Brigitte Gruber) lehnt jegliche Hilfe ab, trotz intensiver bitte um Hilfe, da kleine Kinder im Haus wohnen.
Bin für jegliche Hilfe dankbar.
Sehr geehrter Herr Schneider,
vielen Dank dass Sie sich meines Problems annehmen
im Display steht folgendes
Teilnehmeradresse 24
Gerätegruppe 0X20
Status Fehler
Fehlercode 0X00
Timeout Zähler 63
Was bedeutet das ?
Mit freundlichen Grüßen
Sehr geehrter Herr Schneider,
mein Fachpartner Herr Erich Brunner war schon 2 mal da, gestern sogar mit einem Elektriker. Alles wurde geprüft keine Sicherungen Defekt Strom ist innen und Aussen vorhanden kommunikation ist geprüft.
Fachpartner ist ohne Ergebnis wieder gefahren.
anlagendetails im Bild
Mit freundlichen Grüßen
Sehr geehrter Herr Schneider,
Nochmals vielen Dank für Ihre Hilfe! Ich habe soeben alle Dinge gemacht wie Sie es mir beschrieben haben. An der AVI Platine leuchten die LEDs garnicht.
Alles weitere in den Bildern.
Mit freundlichen Grüßen
Sehr geehrter Herr Schneider,
ja, die 230 V Wechselspannung liegt an und auch die pulsierende Gleichspannung sowohl innen als auch an der Ausseneinheit an der Klemme. Alle Sicherungen sind ok, habe alle ausgebaut und durchgemessen kein Defekt.
Was könnte ich noch zur Erhellung beitragen ?
An der Ausseneinheit auf der Hauptplatine wird 56 angezeigt und daneben sind 3 LEDs die linke leuchtet konstant und die anderen blinken in unterschiedlichen rhytmen. Auf der Kondensatorplatine leuchtet eine kleine Rote Led und auf der Kommunikationsplatine AVI leuchten verschiedene smd LEDs.
Ist der Anlaufregler auf der Netzfilterplatine verbaut oder kann ich den nur nicht finden ?
Mit freundlichen Grüssen
Sehr geehrter Herr Schneider,
ja richtig an der AVI Platine Ausseneinheit leuchten smd LEDs an der AVI platine der Inneneinheit leuchtet nix.
Trotzdem liegt innen wie aussen Strom an.
Was soll ich jetzt machen ? Auf verdacht eine AVI Platine bestellen ?
Vielen dank für Ihre Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Sehr geehrter Herr Schneider,
vielen Dank für die Empfehlung, ich werde die Platine Tauschen. Muss ich etwas beachten bei der Version der Platine?
Sobald die Platine getauscht ist melde ich mich mit dem resultat.
Bis dahin, vielen Dank für Ihre Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Sehr geehrter Herr Schneider,
ich habe Ihren Lösungsversuch befolgt, eine neue AVI Platine bestellt und eingebaut.
Die Anlage bringt nach einschalten sofort wieder die Fehlermeldung Teilnehmerausfall am KM - Bus EE.
Muss ich irgendetwas zusätzlich einstellen ?
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Mit freundlichen Grüßen
Benutzer | Anzahl |
---|---|
11 | |
8 | |
6 | |
6 | |
5 |