abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Kein Warmwasser und keine Heizung bei Vitocal 200-S

Seit heute morgen haben wir kein warmes Wasser mehr und auch die Raumtemperatur fällt stetig ab. 

Die Heizung zeigt keinerlei Fehler, aber die Vorlauftemperatur bleibt unter 22 Grad. 

Gibt es eine schnelle Abhilfe?

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo

 

Leider kann man nichts machen. Da der untere Lüfter am Außengerät defekt ist, startet der Kompressor nicht. Der Lüfter muss ersetzt werden. Sie können nur Elektroheizungen für WW und in das Heizgerät einbeziehen. Bei 10-maliger Wiederholung des Fehlers B5 wird der Fehler A9 gemeldet.

 

Schöne Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

25 ANTWORTEN 25

Hallo

 

Machen Sie ein Foto vom Startbildschirm und halten Sie dann die ? 4 Sekunden lang gedrückt halten und erneut ein Bild aufnehmen, drücken Sie den Rechtspfeil, um ein Bild aufzunehmen, und drücken Sie den Aufwärtspfeil, um ein Bild aufzunehmen. Ich kann Ihnen helfen, nachdem ich die geposteten Bilder gesehen habe.

 

Schöne Grüße

Ich hatte mittlerweile auf Elektro umgeschaltet, um warmes Wasser zu haben. 

IMG_3208.jpeg

IMG_3209.jpeg

IMG_3210.jpeg

IMG_3211.jpeg

IMG_3212.jpeg

Hallo

 

Versuchen Sie, die 3-Phasen-Stromversorgungssicherung der Außeneinheit auszuschalten, warten Sie 5 Minuten (die Inneneinheit zeigt während dieser Zeit OA an) und schalten Sie dann die Sicherung wieder ein.

 

Schöne Grüße

Jetzt ist die Sicherung wieder drin. Einen Effekt sehe ich noch nicht. 

IMG_3217.jpeg

IMG_3219.jpeg

IMG_3220.jpeg

IMG_3221.jpeg

    

Hallo

 

Wurde am Innengerät ein Fehler 0A angezeigt?

 

Schöne Grüße

nein. es wurde kein Fehler angezeigt

 

Hallo

 

Dann hast du nicht die richtige Sicherung entfernt. Ich habe Ihnen geschrieben, dass Sie die Sicherung der Außeneinheit trennen sollen.

 

Schöne Grüße

Ich dachte ich hätte dir richtige Sicherung erwisch. Verdichter?

 

image.jpg

Hallo

 

Dieser wird der Richtige sein

 

Schöne Grüße

Leider keine 0A Anzeige

Hallo

 

Sie müssen ein wenig warten.

 

Schöne Grüße

Ist Fehler 0A aufgetreten?

Nein. Leider nicht. Ich habe jetzt zusätzlich die Sicherung für die Zusatzheizung rausgenommen. Nach ca. 5 Minuten dann diese Anzeige. Störung   

image.jpg

Leider sind die Sicherungen verteilt …

 

image.jpg

Drücken Sie OK, um die Interferenz anzuzeigen.

 
image.jpg

Wenn Sie die Sicherungen wieder eingeschaltet haben, bestätigen Sie die Störung mit OK.

Erledigt   
Jetzt folgender Status

image.jpg
image.jpg
image.jpg
image.jpg

Drücken Sie die Menü- und OK-Taste gleichzeitig für 4 Sekunden und scrollen Sie nach unten zur Fehlerhistorie, bestätigen Sie mit OK und machen Sie ein Foto der Tabelle.

Lange Liste

EE173D71-334C-4315-9D34-B9DE7E6F3755.jpeg
6A2F8DEE-E1C3-4409-823D-95D359D50206.jpeg
3A307BA2-538D-4C25-BFE8-09F97AA73430.jpeg
379FF6F6-0553-4014-8E60-8D4F37798FC5.jpeg
C0A18E42-6FF0-49A6-AFC2-0DFA63C1A69D.jpeg
11B96B0A-AE5C-48F6-919F-CB4DEAD0F081.jpeg
BEB07064-4FA5-4C74-B286-FA29D7F677E8.jpeg
8C15C4EC-3B96-4827-A394-582800281C31.jpeg

Ich sehe, dass es ein Problem mit dem Kühlkreislauf gibt.
Störungen des Kältemittelkreislaufs werden erreicht, indem Sie zurück zur Diagnose gehen und OK drücken und dann nach unten zum Kältemittelkreislauf und zum Meldungsspeicher scrollen

Hier die Historie

image.jpg

B5 Der Lüfter am Außengerät ist ausgefallen.

 

 B3SMotor des Ventilators 1 (oben) blockiertVentilator aus, Verdichter bleibt in Betrieb.
■ Falls Motor mechanisch schwergängig ist, Blockade beheben. Ggf. Motor austauschen.
■ Falls sich Motor leicht drehen lässt,
„Experten“ informieren.
 B5SMotor des Ventilators 2 (unten) blockiertVentilator aus, Verdichter bleibt in Betrieb.
1AHVerdichter startet nicht            

Gibt es etwas was ich selbst tun kann?

 

Top-Lösungsautoren