Seit heute morgen haben wir kein warmes Wasser mehr und auch die Raumtemperatur fällt stetig ab.
Die Heizung zeigt keinerlei Fehler, aber die Vorlauftemperatur bleibt unter 22 Grad.
Gibt es eine schnelle Abhilfe?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
Leider kann man nichts machen. Da der untere Lüfter am Außengerät defekt ist, startet der Kompressor nicht. Der Lüfter muss ersetzt werden. Sie können nur Elektroheizungen für WW und in das Heizgerät einbeziehen. Bei 10-maliger Wiederholung des Fehlers B5 wird der Fehler A9 gemeldet.
Schöne Grüße
Hallo
Machen Sie ein Foto vom Startbildschirm und halten Sie dann die ? 4 Sekunden lang gedrückt halten und erneut ein Bild aufnehmen, drücken Sie den Rechtspfeil, um ein Bild aufzunehmen, und drücken Sie den Aufwärtspfeil, um ein Bild aufzunehmen. Ich kann Ihnen helfen, nachdem ich die geposteten Bilder gesehen habe.
Schöne Grüße
Ich hatte mittlerweile auf Elektro umgeschaltet, um warmes Wasser zu haben.
Hallo
Versuchen Sie, die 3-Phasen-Stromversorgungssicherung der Außeneinheit auszuschalten, warten Sie 5 Minuten (die Inneneinheit zeigt während dieser Zeit OA an) und schalten Sie dann die Sicherung wieder ein.
Schöne Grüße
Jetzt ist die Sicherung wieder drin. Einen Effekt sehe ich noch nicht.
Hallo
Wurde am Innengerät ein Fehler 0A angezeigt?
Schöne Grüße
nein. es wurde kein Fehler angezeigt
Hallo
Dann hast du nicht die richtige Sicherung entfernt. Ich habe Ihnen geschrieben, dass Sie die Sicherung der Außeneinheit trennen sollen.
Schöne Grüße
Ich dachte ich hätte dir richtige Sicherung erwisch. Verdichter?
Hallo
Dieser wird der Richtige sein
Schöne Grüße
Leider keine 0A Anzeige
Hallo
Sie müssen ein wenig warten.
Schöne Grüße
Ist Fehler 0A aufgetreten?
Nein. Leider nicht. Ich habe jetzt zusätzlich die Sicherung für die Zusatzheizung rausgenommen. Nach ca. 5 Minuten dann diese Anzeige. Störung
Drücken Sie OK, um die Interferenz anzuzeigen.
Wenn Sie die Sicherungen wieder eingeschaltet haben, bestätigen Sie die Störung mit OK.
Drücken Sie die Menü- und OK-Taste gleichzeitig für 4 Sekunden und scrollen Sie nach unten zur Fehlerhistorie, bestätigen Sie mit OK und machen Sie ein Foto der Tabelle.
Ich sehe, dass es ein Problem mit dem Kühlkreislauf gibt.
Störungen des Kältemittelkreislaufs werden erreicht, indem Sie zurück zur Diagnose gehen und OK drücken und dann nach unten zum Kältemittelkreislauf und zum Meldungsspeicher scrollen
B5 Der Lüfter am Außengerät ist ausgefallen.
B3 | S | Motor des Ventilators 1 (oben) blockiert | Ventilator aus, Verdichter bleibt in Betrieb. | ■ Falls Motor mechanisch schwergängig ist, Blockade beheben. Ggf. Motor austauschen. ■ Falls sich Motor leicht drehen lässt, „Experten“ informieren. | |
B5 | S | Motor des Ventilators 2 (unten) blockiert | Ventilator aus, Verdichter bleibt in Betrieb. |
1A | H | Verdichter startet nicht |
Gibt es etwas was ich selbst tun kann?