Hallo,
wir haben eine Vitocal 200-A AWO-E-AC 201.A10 welche gemeinsam mit einen Vitocell 120-E mit einer Vitotrans 353 betrieben wird. Zusätzlich ist über einen Vitosolic 100 ein wasserführender Kamin angeschlossen.
Beim nutzen des Kamins schaltet ab 60°C Wassertemperatur die Vitosolic ein, diese nimmt das wasser oben vom Pufferspeicher und speißt es unten nach erwärmen (60-90°C) wieder ein.
Sobald der Kamin im betrieb ist wird der Speicher durchmischt, und es braucht Stunden bis es wieder die schichten entsprechend aufgebaut hat das man wieder warmes wasser hat (48°C auf der Vitotrans).
Zieltemperatur des Pufferspeichers ist oben 50°C.
Ist der Anschluss vom Heizungsbauer richtig getätigt worden? Sollte der Wasserführende Kamin nicht das Wasser von unten im Pufferspeicher nehmen, über Rücklaufanhebung erwärmen, in die Wassertasche des Kamins, und warm oben im Pufferspeicher wieder einspeißen?
Gruß,
Hallo endever,
ja, das Heizwasser wird in der Regel unten entnommen und in einer höheren Schicht wieder eingespeist.
Viele Grüße
Flo
Hi Flo,
danke für die Rückmeldung. Der Techniker war nochmal vor Ort und hat festgestellt das der Anschluss des Wasserführenden Kamins falsch durchgeführt wurde. Dies ist vom Heizungsbauer nun korrigiert worden.
Eine weitere Frage haben wir jedoch noch:
wir haben festgestellt das die Wärmepumpe c.a. jede 2 Stunden anspringt. Wenn ich die Zirkulation an der Vitotrans 353 auschalte springt diese nur noch 2-3 mal pro Tag an. Der Unterschied im Verbrauch ist Enorm (30-50% weniger).
Kann es sein das die Zirkulation (auf Takt, 3x je Stunde) so hohen Verbrauch auslöst?
Gruß,
Miguel
Hallo Miguel,
eine Zirkulationspumpe entnimmt dem System Warmwasser und kann dadurch selbstverständlich einen solchen Verbrauch auslösen.
Viele Grüße
Flo