Kein Warmwasser - Störung: Kältekreis 07; Flüssiggastemp.sensor 2D

Liebe Community und Helferinnen und Helfer,

seit gestern Morgen funktioniert die Bereitung des Warmwassers nicht ordentlich. Der Soll-Wert wird nicht erreicht, stattdessen dümpelt die Warmwasser-Temperatur bei 30-32 °C.

 

Ausgeschlossen werden können:

  • falsche Zeitprogrammierung
  • falsche Betriebsart (und bestimmt noch mehr)

Auch das Aktivieren der einmaligen WW-Bereitung bringt nichts.

Deaktivieren des Betriebs von Heizung, um nur WW-Bereitung zu testen: erfolglos

 

Vorhandenes Gerät. Vitocal 200-S.

 

Angezeigte Störungen: Kältekreis 07; Flüssiggastemp.sensor 2D

Mein Installateur hat bis einschließlich 07. Januar geschlossen. Anderer Betrieb war heute da, hat via Kontaktformular um Unterstützung seitens Viessmann gebeten, Anruf steht aus.


Ich wollte auf diesem Wege nur schon einmal die Fühler ausstrecken.

 

Herzlichen Dank für erste Hilfen.

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
2 ANTWORTEN 2

Ich schreibe erst jetzt, da ich in der Zwischenzeit bis zur Lösung keinen stupiden, inhaltsleeren Beitrag verfassen wollte, um es anderen nicht zu erschweren, die auf der Suche nach einer Lösung sein könnten. 

Vielen Dank für die Hilfe. Der Fachbetrieb, der hier aktiv war, hatte Kontakt zu Viessmann aufgenommen und exakt die gleiche Lösung aufgezeigt. Nach Tausch des „Sensorenverbunds“ hat alles wieder funktioniert. 

Noch einmal vielen Dank für die Unterstützung. 

PS: @Viessmann: Die Heizung wurde 2019 verbaut - das ist etwas früh für solche Probleme…