abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Kein Volumenstrom im Hydraulikkreis

Hallo,

bei unserer Vitocal 250AH eingebaut im August 2023 wird seit dem 29.10.24 die Fehlermeldung  "Kein Volumenstrom im Hydraulikkreis" angezeigt.  Die WP ist in Störung und ein Aus/ Einschalter der Außen und Inneneinheit hat die Störung nicht beseitigt.  Einstellwerte  Heizkries 1/2  = 21°C   Warmwassertemperatur  45°C

Kann mir da jemand einen Tipp geben, ist dies eine Einstellungssache, oder ein Bauteilfehler der von einer Fachfirma behoben werden muss.

 

Vielen Dank

6 ANTWORTEN 6


@karlo2  schrieb:

Hallo,

bei unserer Vitocal 250AH eingebaut im August 2023 wird seit dem 29.10.24 die Fehlermeldung  "Kein Volumenstrom im Hydraulikkreis" angezeigt.  Die WP ist in Störung und ein Aus/ Einschalter der Außen und Inneneinheit hat die Störung nicht beseitigt.  Einstellwerte  Heizkries 1/2  = 21°C   Warmwassertemperatur  45°C

Kann mir da jemand einen Tipp geben, ist dies eine Einstellungssache, oder ein Bauteilfehler der von einer Fachfirma behoben werden muss.

 

Vielen Dank


Hi @karlo2,

 

Es geht vermutlich um den Fehler F.75, oder? Vielleicht hilft dir das hier weiter.

mbauer666_0-1730318058062.png

 

In der Ausseneinheit ist ein kleines Sieb im Hydraulikkreis was sich gerne zusetzt, das wäre mein erster "Verdächtiger" den es zu überprüfen gilt. 

Grüße Marc


@qwert089  schrieb:

siehe auch das Service Video dazu.

https://live.viessmann.com/de/akademie-service/kein-volumenstrom-im-hydraulikkreis.html

 

 


... ist aber anscheinend nur für Männer vom Fach ... 😄

 

"Als Fachpartner mit Viessmann Account einloggen"


@JoL  schrieb:

@qwert089  schrieb:

siehe auch das Service Video dazu.

https://live.viessmann.com/de/akademie-service/kein-volumenstrom-im-hydraulikkreis.html

 

 


... ist aber anscheinend nur für Männer vom Fach ... 😄

 

"Als Fachpartner mit Viessmann Account einloggen"


@JoL 

Als Forumsmitglied bist du Fachmann/Frau. 🙂 

Ne im Ernst, Log dich mit den Daten ein mit denen du dich auch im Forum einlogst, dann kannst du das Video anschauen. 

Grüße Marc

Hi Marc

danke für die Info, das Sieb in der Außeneinheit wurde bereits gereinigt, ich werde die von dir aufgeführten Punkte meinem Fachbetrieb weitergeben.

 

Gruß Karlo2

Hallo 

vielen Dank für deine Info. Die Störungsursache war das defekte Schwimmer-Entlüfter-Ventil. Nach dem Austausch läuft die Anlage wieder.

Ein Wehrmutstropfen bleibt bei der ganzen Sache, ich habe selbst das Ersatzteil in einer Viessmann Niederlassung abgeholt, nachdem wir bereits 6 Tage ohne Heizung auskommen mussten. 

 

LG Karlo2 

Top-Lösungsautoren