Hallo,

wir haben eine Vitocal 200-s und immer wenn ich im Frühjahr auf nur Warmwasserbereitung umstelle, wird die Zirkulationspumpe der Warmwasserleitung nicht mehr gestartet.
4 ANTWORTEN 4

Hallo joerg16,

kannst du mir mitteilen, wo genau die Zirkulationspumpe angeschlossen ist?

Beste Grüße °ja

Hi,

die Pumpe ist an der Klemme 212 Port 2 angeschlossen und wenn ich das in der Anleitung richtig lese müsste die an Port 3 ?!

 

Vielen Dank

Danke für die Rückmeldung. Wie schon von dir korrekt beschrieben, ist der Anschluss falsch.

Beste Grüße °ja

Ok, dann werde ich das ändern lassen. Vielen Dank für den Hinweis.