Hallo liebes Profi Team

Wir haben in unseren neuen Firmengebäude im Jahr 12/2023  2 Vitocal 300-G eingebaut bekommen die in Kaskade laufen sollen. Jetzt hat sich folgendes Problem dargestellt wenn die Steuerung die Slave WP zum Betrieb einteilt läuft die Sekundärpumpe zur Puffer Erwärmung ständig 7/24. Bei der Master WP funktioniert die Steuerung der Sekundärpumpe mit Nachlaufzeit. Es war schon 2 mal ein Techniker vor Ort hat mehrmals mit der Technik telefoniert aber keine lösung in Sicht.

 

mfg Rudi

11 ANTWORTEN 11

Hallo Rudi, 

 

bitte teil mir die Seriennummer deiner Anlage mit.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo

 

Danke für die schnelle Antwort. Master 7514865201110128  Slave 7514865201115123

 

mfg

Rudi

Danke, handelt es sich bei deinem System nicht um eine LON-Kaskade? Ich frage, weil du von Slave WP gesprochen hast.

 

Viele Grüße
Flo

Sorry, Doch ist eine LON Kaskade

OK, kannst du mir die Einstellungen der Parameter für beide Wärmepumpenmitteilen, damit ich mir einen Überblick verschaffen kann?

Führungswärmepumpe: 

5012, 7000, 700A, 7029, 7200, 77FC, 77FD, 77FE, 77FF, 7710, 7777

 

Folgewärmepumpe:

7000, 700A, 700C, 7200, 7707, 77FC, 77FD, 77FE, 77FF, 7710, 7777

 

Ansonsten funktioniert alles, dass die Sekundärpumpe der Folgewärmepumpe dauerhaft läuft, ist das einzige Problem?

 

Viele Grüße
Flo

Ja sonst funktioniert alles. Ich geh runter und schau die Einstellungen an.

Hier die Einstellungen

 

Führungswärmepumpe:
5012, 7000, 700A, 7029, 7200, 77FC, 77FD, 77FE, 77FF, 7710, 7777

 15        1        2         1       1        0         1         0       1        1        1

 

Folgewärmepumpe:
7000, 700A, 700C, 7200, 7707, 77FC, 77FD, 77FE, 77FF, 7710, 7777

   11        0       2          0       1        1        0        1        0       1        2

Danke,

Ansonsten funktioniert alles, dass die Sekundärpumpe der Folgewärmepumpe dauerhaft läuft, ist das einzige Problem?

Viele Grüße
Flo

Ja,alles andere funktioniert soweit ich das beurteilen kann.

Hallo Herr Schneider,  Brauchen sie noch was von mir.

Nein, danke. Es hat etwas gedauert, bis ich die notwendigen Informationen dazu erhalten habe. Setz dich hierzu mit deinem Fachbetrieb in Verbindung, damit bei der Anlage ein neuer Softwarestand "aufgespielt" wird, was er durch den Austausch der Regler- und Sensorleiterplatte durchführen kann. Damit sollte das Problem behoben sein. Sollte er hierzu noch Fragen haben, kann er sich gerne an die Kollegen vom Technischen Dienst wenden. 

 

Viele Grüße
Flo