Hallo,
wir haben eine Vitocal 300 G BWC 301.C6 (max. 8,6kW).
Die erfoderliche Heizlast des Hauses liegt bei ca. 5,0 kW.
Die erforderliche Länge der Erdtiefensonde richtet sich eigentlich nach der max. Leistung der WP.
Kann man die max. Leistung der WP begrenzen und wenn ja - wie, um bei einer Tiefenbohrung für max. 7 kW ein Vereisen zu verhindern?
Gruß
AW
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Wilpsbaeumer,
die Leistung deiner Erdsonde sollte eigentlich ausreichend sein.
Ansonsten kann dein Fachbetrieb die maximale Leistung für den Heizbetrieb über den Parameter 508C vorgeben. Hier wird die Leistung in % angegeben.
Viele Grüße
Flo
Hallo Wilpsbaeumer,
die Leistung deiner Erdsonde sollte eigentlich ausreichend sein.
Ansonsten kann dein Fachbetrieb die maximale Leistung für den Heizbetrieb über den Parameter 508C vorgeben. Hier wird die Leistung in % angegeben.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
vielen Dank für die Info.
Das hat mir sehr geholfen.
Gruß
Andreas