Kann man die max. Heizleistung einer Vitocal 300 G BWC 302.C6 (max. 8,6kW) auf 7KW begrenzen?

Hallo, 

 

wir haben eine Vitocal 300 G BWC 301.C6 (max. 8,6kW).

Die erfoderliche Heizlast des Hauses liegt bei ca. 5,0 kW. 

Die erforderliche  Länge der Erdtiefensonde richtet sich eigentlich nach der max. Leistung der WP.

Kann man die max. Leistung der WP begrenzen und wenn ja - wie, um  bei einer Tiefenbohrung für max. 7 kW ein Vereisen zu verhindern?

 

Gruß

AW

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Wilpsbaeumer,

 

die Leistung deiner Erdsonde sollte eigentlich ausreichend sein. 

 

 

Ansonsten kann dein Fachbetrieb die maximale Leistung für den Heizbetrieb über den Parameter 508C vorgeben. Hier wird die Leistung in % angegeben. 

 

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo Wilpsbaeumer,

 

die Leistung deiner Erdsonde sollte eigentlich ausreichend sein. 

 

 

Ansonsten kann dein Fachbetrieb die maximale Leistung für den Heizbetrieb über den Parameter 508C vorgeben. Hier wird die Leistung in % angegeben. 

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo,

vielen Dank für die Info.

 

Das hat mir sehr geholfen.

 

Gruß

 Andreas 