Kann ich bei meiner Vitocal die Verdichter- und Pumpen-Drehzahlen auslesen?

Ich betreibe meine Vitocal mit Vitotronic 200 WO1C an FHEM und lese etliche Daten aus und auch das Setzen
der Betriebsart und verschiedener Temperatur-Sollwerte klappt gut. Mir fehlen jedoch die Parameter für die Verdichter- und Pumpendrehzahlen, die ich darstellen möchte. Können Sie mir diese mitteilen?
Ich möchte mir auch eine Störung anzeigen lassen, z.B Ausgabe eines Fehlercodes. Gibt es dazu eine Liste aller Parameter?

MfG

Josparky

5 ANTWORTEN 5

 

Hallo Josparky,

 

das Wiki auf Github kennst du?

https://github.com/openv/openv/wiki/Adressen

 

VG

Hallo qwert089,

ja, das Wiki kenne ich. Einiges hatte ich daraus genommen, doch was ich suche habe ich nicht gefunden.

VG

komisch.
in der Liste ist doch

#Status Verdichter Ein/Aus
#Anzahl Einschaltungen Verdichter
#Betriebsstunden Verdichter

Hallo qwert089,

meine Vitocal ist eine der neuesten Generation mit Inverterbetrieb (seit 3 Wochen in Betrieb). Der Verdichter und die Pumpen sind frequenzgeregelt. Die Leistung sowohl der Pumpen und des Verdichters regelt die Vitotronic von 0-100% je nach Bedarf.
Diese Werte möchte ich haben.

VG

Hallo!

Ich versuche die Config-Datei für die Fhem-Anbindung mit VCONTROL300 für meine Anlage anzupassen.

Daher bin ich auch auf der Suche einer entsprechenden Adressenliste.

 

Kannst du mir bitte deine Konfiguration geben?

Würde mir sehr helfen.

 

SG Johannes