Kann die Vitocal 343-G von 2010 mit einem Rundsteuerempfänger betrieben werden? Stadtw. stellen um.
Als neu kennzeichnen
Lesezeichen
Abonnieren
Stummschalten
RSS-Feed abonnieren
Kennzeichnen
Drucken
Anstößigen Inhalt melden
Mein EVU möchte die Unterbrechungssteuerung von Schaltuhr auf Funk umstellen. Sind Anpassungen der WO erforderlich? LG
Gelöst!
Gehe zu Lösung.
Unterbrechung Niedertarif Rundsteuerempfänger
12.02.2016
9:13
Alle Forenthemen
Vorheriges Thema
Nächstes Thema
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Beantwortet! Gehe zur Lösung.
Als neu kennzeichnen
Lesezeichen
Abonnieren
Stummschalten
RSS-Feed abonnieren
Kennzeichnen
Drucken
Anstößigen Inhalt melden
Hallo hoerstl,
der EVU-Sperrkontakt kann auf der Klemme X3.6 und X3.7 aufgelegt werden. Im Auslieferungszustand befindet sich dort eine Brücke.
Beste Grüße °fl
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
12.02.2016
10:39
2 ANTWORTEN
2
Beantwortet! Gehe zur Lösung.
Als neu kennzeichnen
Lesezeichen
Abonnieren
Stummschalten
RSS-Feed abonnieren
Kennzeichnen
Drucken
Anstößigen Inhalt melden
Hallo hoerstl,
der EVU-Sperrkontakt kann auf der Klemme X3.6 und X3.7 aufgelegt werden. Im Auslieferungszustand befindet sich dort eine Brücke.
Beste Grüße °fl
12.02.2016
10:39
Beantwortet! Gehe zur Lösung.
Als neu kennzeichnen
Lesezeichen
Abonnieren
Stummschalten
RSS-Feed abonnieren
Kennzeichnen
Drucken
Anstößigen Inhalt melden
Danke für die fixe Antwort!
12.02.2016
10:45
Als Antwort auf
Flo_Schneider
Antwort absenden
verwandte Themen
Datenerfassungsblatt für den Anschluss einer Vitocal 250-A AWO-M-E-AC-AF 251.A06
von
Michael_Torka
Letzte Aktualisierung
31.07.2025
Anbindung Schichtenkombispeicher an Vitocal 250A
von
Wo19
Letzte Aktualisierung
30.07.2025
Wie stelle ich den Sommer Sparbetrieb bei der Vitodens 200 ab.
von
kai70
Letzte Aktualisierung
28.07.2025
SG-Ready: WP reagiert nicht auf Signal "Bevorzugter Betrieb"
von
Codefummelei
Letzte Aktualisierung
27.07.2025
Frage zur Umstellung Charging Station von 3 phasigen auf 1 phasigen Betrieb
von
DiD04
Letzte Aktualisierung
27.07.2025
Top-Lösungsautoren
Benutzer
Anzahl
Kalle999
12
Franky
9
divanc
6
Aixtom
4
Küstenpumpe
4
Alle anzeigen