Kann die Vitocal 343-G von 2010 mit einem Rundsteu...
Beitrag Optionen
RSS-Feed abonnieren
Thema als neu kennzeichnen
Thema als gelesen kennzeichnen
Diesen Thema für aktuellen Benutzer floaten
Lesezeichen
Abonnieren
Stummschalten
Drucker-Anzeigeseite
Beantwortet! Gehe zur Lösung.
Kann die Vitocal 343-G von 2010 mit einem Rundsteuerempfänger betrieben werden? Stadtw. stellen um.
Als neu kennzeichnen
Lesezeichen
Abonnieren
Stummschalten
RSS-Feed abonnieren
Kennzeichnen
Drucken
Anstößigen Inhalt melden
Mein EVU möchte die Unterbrechungssteuerung von Schaltuhr auf Funk umstellen. Sind Anpassungen der WO erforderlich? LG
Gelöst!
Gehe zu Lösung.
Unterbrechung Niedertarif Rundsteuerempfänger
12.02.2016
9:13
Alle Forenthemen
Vorheriges Thema
Nächstes Thema
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Beantwortet! Gehe zur Lösung.
Als neu kennzeichnen
Lesezeichen
Abonnieren
Stummschalten
RSS-Feed abonnieren
Kennzeichnen
Drucken
Anstößigen Inhalt melden
Hallo hoerstl,
der EVU-Sperrkontakt kann auf der Klemme X3.6 und X3.7 aufgelegt werden. Im Auslieferungszustand befindet sich dort eine Brücke.
Beste Grüße °fl
Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen
12.02.2016
10:39
2 ANTWORTEN
2
Beantwortet! Gehe zur Lösung.
Als neu kennzeichnen
Lesezeichen
Abonnieren
Stummschalten
RSS-Feed abonnieren
Kennzeichnen
Drucken
Anstößigen Inhalt melden
Hallo hoerstl,
der EVU-Sperrkontakt kann auf der Klemme X3.6 und X3.7 aufgelegt werden. Im Auslieferungszustand befindet sich dort eine Brücke.
Beste Grüße °fl
12.02.2016
10:39
Beantwortet! Gehe zur Lösung.
Als neu kennzeichnen
Lesezeichen
Abonnieren
Stummschalten
RSS-Feed abonnieren
Kennzeichnen
Drucken
Anstößigen Inhalt melden
Danke für die fixe Antwort!
12.02.2016
10:45
Als Antwort auf
Flo_Schneider
Antwort absenden
verwandte Themen
Bauseitige Vorbereitung: Hilf Relais/Schütz für parallel "Smart Grid" und "§14a" EnWG Betrieb
von
stev
Letzte Aktualisierung
31.01.2025
Geräuschreduzierter Betrieb an oder aus?
von
NG71
Letzte Aktualisierung
31.01.2025
Vitodens 300 Raumtemperatur Sensor - woist?
von
djens
Letzte Aktualisierung
30.01.2025
Wallbox Alfen Eve Single Line unterstützt sie die Umschaltung von drei auf ein phasigen Betrieb. Ist sie kompatibel mit einer Viesmann Photovoltaikanl
von
Disco
Letzte Aktualisierung
30.01.2025
Vitodents 100W B1KF Baujahr 2024/25
von
sidi
Letzte Aktualisierung
29.01.2025
Top-Lösungsautoren
Benutzer
Anzahl
Andreas_61
15
ABR
7
qwert089
7
Mr_Vito
5
Viessi18
4
Alle anzeigen