Ich danke wieder für deine Antwort.
Die Leiterplatter kam Anfang Dezember 2020 neu inklusive Kabelbaum zu den Sensoren .
Diese Aussage kam von Viessmann wegen dem Fehler Kältekreis 07 5F + 1A ( wie siehe oben in der Beschreibung ) .
.:
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Meldung 5F in der Kältekreismeldungshistorie bedeutet, dass die Temperatursensorenabfrage nicht korrekt funktioniert.
Da die Meldung in der EVU Sperre auftritt, kann dies durch eine leichte Induktionsspannung auf den EVU-Kontakt X3.6 entstehen.
Eine solche Meldung kann vernachlässigt werden, sofern es den Kunden nicht stört.
Sollte es den Kunden stören, dann kann ein sogenanntes RC-**bleep** (Bestellnr. 7909723) zwischen den Kontakt X3.6 und N eingebunden werden.
Das RC-**bleep** wurde bereits nachgerüstet.
Wenn die Maßnahme durch das RC-**bleep** nicht greift, sollte hier überlegt werden die EVU-Sperre von einer harten Abschaltung (Außeneinheit wird spannungslos + Kontakt X3.6+7) auf eine weiche Abschaltung (nur der Kontakt zwischen X3.6+7 wird geöffnet) umzubauen.
Je nachdem welcher Energieversorger vorhanden ist, kann ein Umbau auf eine weiche Abschaltung nicht gewilligt werden.
Daher kann hier dann ein Zeitrelais montiert werden, welches den Kontakt der Inneneinheit ca 1 Minute später wieder schließt.
Für den Umbau werden keine Kosten seitens der Firma Viessmann übernommen.
Dies ist keine Fehlfunktion der Wärmepumpe.
Das war / ist die Aussage von Viessmann , nur komisch ist das der Fehler 2 Jahre lang nicht auftauchte somit kann dieser Fehler wie auch von dir bestätigt nicht von der EVU Sperre kommen ?
Danke für deine Hilfe
Mit freundlichen Grüßen