Die Höhe der JAZ-Werte unserer Vitocal 250A finde ich seltsam, denn für Warmwasser wird ein höher JAZ-Wert als für das Heizen angezeigt. Müsste das nicht umgekehrt sein?
Außerdem ist die Anzeige der Temperatur von Heizkreis 2 (Fußbodenheizung) heute Nacht mit über 38-40°C falsch, die Fußbodenheizung ist nicht warm. Bei Außentemperaturen von über 16-18°C sollte die Temperatur unter 26°C sein.
Was bedeutet es, dass oft die Rücklauftemperatur der Wärmepumpe höher ist als die Temperatur des Vorlaufs?
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Der Durchlauferhitzer wird dort nicht mitgezählt.
Viele Grüße
Flo
Hallo P67,
da der Pufferspeicher auch nur 25,5 °C hat, welche dem Wert vom Heizkreis 1 entspricht und somit korrekt ist. Sollte hier einmal der Vorlaufsensor vom Heizkreis 2 geprüft werden.
Je nachdem welche Vorlauftemperaturen durch die Wärmepumpe gefahren werden, kann es auch sein, dass die JAZ bei der Warmwasserbereitung besser ist. Hast du zum Beispiel den Komfortbetrieb aktiviert, wird die Warmwasserbereitung so schnell wie möglich, auch unter Zuhilfenahme des Durchlauferhitzers beendet.
Viele Grüße
Flo
Hierzu war mein Gedanke, wenn der Komfortmodus aktiviert ist, dass dann der Durchlauferhitzer hinzuschaltet. Ansonsten ist es so, dass die Energiebilanz um bis zu 20% abweichen kann.
Viele Grüße
Flo
Der Komfortmodus ist aber nicht aktiviert und der Stromverbrauch des Durchlauferhitzers taucht nicht nicht im JAZ-Wert auf? Das würde das Ganze dann erklären, bei uns ist nämlich der Durchlauferhitzer unnötig viel gelaufen.
Der Durchlauferhitzer wird dort nicht mitgezählt.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |