Hallo,
wir haben eine VC 200-A und ich möchte dieses Jahr das erste Mal eine entsprechende Abrechnung
vornehmen. Leider kann ich die JAZ nicht auslesen, es gibt nur ein Betriebstagebuch und die Energieanzeige, diese scheint mir aber falsch/zu hoch zu sein, was kann ich machen?
Technische Daten der Anlage lt. Anzeige
VC 200-A
7549934701539114
Bedienung B920W243/9 B920W243 / 6E64
Wärmepunpe 4.70/20
Codierstecker 4172-04/4C
Vielen Dank für Eure Hilfe/Tipps
Christopher Wintrich
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo, ich habe das gleiche Problem wie der Christopher Wintrich. Ich habe die Einstellungen auf Codierebene 1 vorgenommen, jedoch sehe ich - wie der Fragesteller - leider keine JAZ.
Bevor ich in Codierebene 2 die Einstellungen vornehme, möchte ich sichergehen, dass diese Einstellung für mich richtig ist.
Meine Daten:
Vitocal 200A
Bedienung B920W240/7
B920W240/346F
Wärmepumpe 4.70/20
754201470115... (siehe mein Profil)
Codierstecker 41A5-04/4D
Soll ich die Einstellungen auf Codierebene 2 auch so eingeben?
Vielen Dank und viele Grüße
Johannes
Hallo Flo_Schneider,
ich habe bei meiner Wärmepumpe den Parameter 8811 vor ca. 3 Wochen auf 2 gestellt leider bekomme ich nach wie vor noch keine JAZ angezeigt. Es wird nur die erzeugte Energie in der Energiebilanz angezeigt. Nicht die verbrauchte.
Anlage: VC 200-A
7549934701349119
Bedienung B920W243/9 B920W243/6E64
Wärmepumpe: 4.70/20
Viele Grüße
Marco
Hi,
gibt es zu dem JAZ was neues?
Gruß
Timo
Hallo,
ich möchte mir an meiner Wärmepumpe ebenfalls die die JAZ, sowie verbrauchte elektrische Energie für Heizen und Warmwasser anzeigen lassen. Der Parameter 8811 in der Codierebene1 steht bereits auf 2.
Langt es wenn ich für meine Anlage in der Codierebene2 die unten genannte Parameter so einstelle
oder musste ich hier noch weiter beachten ?
8812: >1
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Anlage: VC 200-A
Herstellernummer: 7549934801375117
Bedienung: B920W247/ A B920W247/BB42
WP: 4.75/25
Viele Grüße
Andreas
Hallo Andreas,
du musst die folgenden Parameter überprüfen.
8811: 2
8812: >1
8814: 1023
8815: 1023
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
Einige können sich in der zweiten Codierebene befinden. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen.
Viele Grüße
Flo
Hat geklappt, vielen Dank! 👍
Hallo, Flo,
ich habe eine Vitocal 200-A-AWCI-AC 201.A10 und kann die JAZ unter Energiebilanz nicht einsehen.
Unter 8811 habe ich den Wert von 1 auf 2 gestellt.
Als nächstes wollte ich in der zweiten Codierebene folgende Parameter einstellen:
8812: >1
8817: 1023
8818: 31
8819: 31
881A: 31
881B: 31
den Code 344 254 1331 habe ich eingegeben aber unter welchem Menüpunkt kann ich die Parameter ändern?
Danke
Gruß Witali
Habe es hinbekommen.
Danke für die Info.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
8 | |
6 | |
6 | |
6 | |
5 |