Wir verwenden unsere Vitical 300G nicht zur Warmwasserbereitung. Deshalb läuft der Verdichter von Mitte Mai bis Mitte September eigentlich nie. Ist es trotzdem notwendig, die Heizung regelmäßig einzuschalten, damit nichts hängen bleibt? Die Pumpen (Primär-, Sekundär- und Zirkulationspumpe) werden einmal am Tag kurz geschaltet, aber ich glaube nicht, dass der Verdichter das tut.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
bei einem hermetisch geschlossenen Verdichter ist das nicht nötig.
Anders als bei einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, wo der Verdichter über eine Riemenscheibe angetrieben wird und dort es dort einen Wellendichtring gibt, der austrocknen kann.
VG
Hallo,
bei einem hermetisch geschlossenen Verdichter ist das nicht nötig.
Anders als bei einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, wo der Verdichter über eine Riemenscheibe angetrieben wird und dort es dort einen Wellendichtring gibt, der austrocknen kann.
VG
Benutzer | Anzahl |
---|---|
12 | |
8 | |
6 | |
6 | |
6 |