Ist der E380 CA-1 der richtige Energiezähler für Vitocal 200-s AWB-E-ac 201-16 ?

Ich möchte einen Energiezähler zur Nutztung des PV-Überschusses installieren. Vom Heizungsbauer mitgeliefert wurde ein E380 CA-1 . Der Energiezähler nutzt den CAN-Bus und der Anschluss an der Wärmepumpe für den Energiezähler ist mit Mod-Bus bezeichnet. Sind diese beiden Busse Kompatiebel oder wurde der falsche Zähler geliefert?

1 ANTWORT 1

Hallo Klamebo,

 

CanBus und ModBus sind nicht miteinander kompatiebel.

 

Du benötigst für deine Wärmepumpe einen ModBus Energiezähler mit der Bestellnummer 7506157.

 

Beste Grüße

Marcel vom Customer Care Team

 