Hallo Theodor,
auch für dich gilt hier das Gleiche, du kannst die Schaltzeiten deiner Anlage entsprechend anpassen. Eine Hysterese von annähernd Null einstellen zu können ist für die Lebensdauer des Verdichters, das Schlechteste was gemacht werden könnte. Bei Wärmepumpenanlagen sollte man versuchen, die Laufzeit solange wie möglich hinzubekommen.
Es ist mir noch eine Möglichkeit eingefallen, die bei euch beiden angepasst werden kann, um eine Pufferüberhöhung zu fahren. Dafür müsst Ihr durch euren Fachbetrieb den Parameter 3014 (funktioniert nur bei einem gemischten Heizkreis) anpassen lassen. Dieser befindet sich in der Expertenebene und sorgt für eine Sollwerterhöhung auf der Sekundärseite gegenüber dem Vorlauf-Sollwert des Mischerkreises.
Beste Grüße °fl