Ist Sensorabgleich bei Vitotronic 200 WO1B möglich?

Die Steuerung übernimmt die Solltemp. des Heizungsvorlaufs als Solltemp. des Puffers. Die Pufferladung startet wenn Puffersoll=Vorlaufsoll - Hysterese 7203 unterschritten wird. Dies führt aber dazu, dass die Heizungsvorlaufsolltemperatur um bis zu 5°K (Hysterese  = 2°C) unterschritten wird. Ist es möglich den Pufferfühler um minus 2°K - 3°K in der Software abzugleichen um diesen Effekt zu unterbinden.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen



Hallo HajnyKarl,

ein Sensorabgleich ist beim WO1B Regler nicht gegeben. Du kannst aber eine Pufferüberhöhung einstellen, indem du bei den Pufferschaltzeiten den Wert "Normal" einstellst. Darüber wird der Puffer über den Puffersensor ein- und über den Sekundär-Rücklaufsensor ausgeschaltet.

Solltest du einen Mischer haben, kannst du über das Puffer-Zeitprogramm auch einen Festwert vorgeben.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7



Hallo HajnyKarl,

ein Sensorabgleich ist beim WO1B Regler nicht gegeben. Du kannst aber eine Pufferüberhöhung einstellen, indem du bei den Pufferschaltzeiten den Wert "Normal" einstellst. Darüber wird der Puffer über den Puffersensor ein- und über den Sekundär-Rücklaufsensor ausgeschaltet.

Solltest du einen Mischer haben, kannst du über das Puffer-Zeitprogramm auch einen Festwert vorgeben.

Beste Grüße °fl
Hallo HajnyKarl,
auch ich habe einen Pufferspeicher im Einsatz und mit den von Dir beschriebenen Temperatur-schwankungen (bis 5°K) im Heizkreisvorlauf (M2) zu tun. Dies führt dazu, dass die Fußbodenheizung nicht genug Wärme bekommt und das ganze Haus auskühlt. Das ewige pendeln (Auf und Ab der Temperatur) kann so nicht richtig sein und sollte nicht hingenommen werden, da ein Mischer geführter HK gerade das verhindern soll. Das was da geschieht ist außerdem Stress für die Fußbodenheizung.
Auch ich habe die "7203 Hysterese Temperatur Beheizung Pufferspeicher" auf 2°K eingestellt was aber nicht ausreicht. Es sollte auch die Eingabe von =< 0°K möglich sein. Das heißt natürlich, dass die Software in Bezug auf den Betriebsstatus „Oben“ für den PS angepasst werden muss um eine zu hohe Taktung der WP zu vermeiden.
Was muss ich tun, damit ein Viessmann Experte aus dieser Community sich zu der Problematik äußert bzw. einschaltet ?
Wie wird die Messenger-Funktion aktiviert über die wir uns miteinander austauschen können?
Wäre schön von Dir zu Lesen,
Gruß, Theodor
Hallo Theodor,

auch für dich gilt hier das Gleiche, du kannst die Schaltzeiten deiner Anlage entsprechend anpassen. Eine Hysterese von annähernd Null einstellen zu können ist für die Lebensdauer des Verdichters, das Schlechteste was gemacht werden könnte. Bei Wärmepumpenanlagen sollte man versuchen, die Laufzeit solange wie möglich hinzubekommen.

Es ist mir noch eine Möglichkeit eingefallen, die bei euch beiden angepasst werden kann, um eine Pufferüberhöhung zu fahren. Dafür müsst Ihr durch euren Fachbetrieb den Parameter 3014 (funktioniert nur bei einem gemischten Heizkreis) anpassen lassen. Dieser befindet sich in der Expertenebene und sorgt für eine Sollwerterhöhung auf der Sekundärseite gegenüber dem Vorlauf-Sollwert des Mischerkreises.

Beste Grüße °fl
Welchen Parameter (bitte genau verändere ich) mit dem Parameter 3014?

Wann genau!!! wird der externe Wärmerzeuger zugeschalten zur Anhebung des Vorlaufs der HK-Vorläufe?


Gruß


Karl
Hallo HajnyKarl,

dieser Parameter hat nichts mit der Zuschaltung des externen Wärmeerzeugers zu tun. Hier geht es nur um eine Sollwerterhöhung des Sek.-Kreises gegenüber dem Vorlaufsollwert des Mischerkreises. Dadurch kann eine Temperaturüberhöhung gefahren werden.

Die Zuschaltung des ext. Wärmeerzeugers hängt von verschiedenen Faktoren ab:
•Bivalenztemperatur
•Einschaltschwelle
•Einschaltverzögerung
•Bivalent alternativ oder parallele Betriebsweise
•Vorrang ext. Wärmeerzeuger gegenüber Elektro-Durchlauferhitzer (falls vorhanden)

Beste Grüße °fl
Welcher Sollwert wird erhöht durch diesen Parameter? Welchen Wert sollte man in diesem Parameter einstellen? Habe derzeit einen Widerstand parallel zum Pufferfühler geschalten (- 3-4°K).

Die Zuschaltung des ext. Wärmeerzeugers hängt von verschiedenen Faktoren ab:
•Bivalenztemperatur -6°C
•Einschaltschwelle Wert? parametrierbar?
•Einschaltverzögerung Wert? parametrierbar?
•Bivalent alternativ oder parallele Betriebsweise parallel
•Vorrang ext. Wärmeerzeuger gegenüber
Elektro-Durchlauferhitzer (falls vorhanden) Vorrang ext. WE; kein ED

Bei welcher Außentemperatur wird die WP abgeschalten? parametrierbar?

Grüße

Karl Hajny

Hallo HajnyKarl,

wie bereits geschrieben, wird der Vorlaufsollwert des Sekundärkreises gegenüber dem des Heizkreises erhöht. In deinem Fall der des Pufferspeichers. Alle angegebenen Faktoren sind parametrierbar. Einige davon in der 1. Codierebene und andere kannst du nur über deinen Heizungsfachbetrieb anpassen lassen.

Die Abschaltung der Wärmepumpe erfolgt über die Bivalenztemperatur. Soll die Wärmepumpe unterhalb der Grenze gar nicht mehr aktiv sein, muss die Betriebsweise "Bivalent Alternativ" eingestellt werden.

Beste Grüße °fl