Liebe Community,
wir haben seit Anfang des Jahres eine Viessmann Luft-Wärmepume und sind grundsätzlich sehr zufrieden - zumindest imt der Wärmeleistung. Lediglich die Außenanlage macht uns große Probleme und unser Heizungsinstallateur ist leider keine Hilfe.
Die Außeneinheit ist an der Hauswand installiert (eine andere Option hat der Installateur nicht angeboten). Bei Installtion war klar, dass wir die Hauswand noch dämmen müssen. Aktuell hat die ODU einen Abstand von 25cm zur Außenwand. Laut Installateur können wir nun problemlos bis an die ODU Verkleidung heran dämmen. Wir sehen das im Widerspruch zur offiziellen Info von Viessmann und fragen uns auch, wie die Anlage noch ausreichend Luft ziehen soll. Wie ist hier Eure Meinung?
Zudem verursacht die ODU erhebliche Geräusche IM Haus (außen ist sie flüsterleise). Die wir genau an dieser Seite Schlaf- und Kinderzimmer haben, ist das für uns nicht tragbar. Laut Installateur ist das aber kein Mangel. Entsprechend ist er nicht bereit, den Zustand zu verändern. Nun würden wir gern einen Experten von Viessmann involvieren, der die korrekte Installation bestätigt und mögliche Materialschäden ausschließt. Dies verweigert unser Installateur jedoch. (inwzischen kommunizieren wir leider nur noch über ein von ihm beuftragtes Inkassounternehmen). Auch ein weiterer angefragter Handwerker sieht bzw. hört zwar die sehr deutliche Geräuschübertragung und ist bereit, die Außeneinheit umzusetzen, nicht aber die aktuelle Installation von einem Viessmann-Experten prüfen zu lassen. Wir haben ja immer noch die Hoffnung, dass es lediglich ein Fehler im Material oder bei der Installation ist und wir die Einheit nicht komplett versetzen müssen (was allerdings nur dann eine Option ist, wenn das mit der Dämmung möglich ist). Allerdings fehlt uns inzwischen jede Idee, wie wir hier vorgehen können.
Wir freuen uns sehr auf Eure Meinung/Sichtweise zu dem Thema!
Gibt es vielleicht ein oder mehrere Fotos der Situation? Wie stark ist denn die geplante Dämmung?
Hier ein paar Fotos der ODU. Geplant ist eine Dämmung von 17cm. Blieben also noch 8cm Luft.
Es ist schon sehr schlecht im Nachhinein etwas am notwendigen Luftraum hinter der Anlage zu ändern!
Von hinten wird die Luft angesaugt und nach vorn ausgeblasen, es wird bestimmt ein Nachteil sein den Luftraum hinter der Anlage einzuengen.
Ich würde die Konsole verstärken und nach vorn verlängern und dann die Anlage um die Dämmstoffstärke nach vorn verschieben.
Viel Erfolg und sonnige Grüße
Thilo
Hallo @Dickmuschel2013 , vielen Dank für deine Antwort! Da wir schon jetzt erhebliche Geräuschemissionen im Haus haben, würden wir von einer Verlängerung der Konsole absehen, weil wir vermuten, dass der Schallübertrag dann noch schlimmer wird.
Gibt es von Viessmann eine offizielle Minimal-Abstandsangabe? Sind das die 25cm? Oder ist das eher als Richtwert anzusehen?
Zum Minimalabstand kann ich nichts sagen, außer, Handbuch und Montageanleitungen studieren. Irgendwo steht das bestimmt.
Geräusche, Schallübertragung, vielleicht ist die Anlage falsch auf der Wandhalterung montiert!? So einen Fall gibt es hier schon im Forum.
Es gibt auch schon Berichte das vermutlich die Transportsicherungen nicht entfernt wurden.
https://community.viessmann.de/t5/Waermepumpe-Hybridsysteme/Wandhaengung-Vitocal/m-p/464688#M124883
Ich würde aber auf keinen Fall den Luftraum hinter der Anlage verkleinern.
Hallo Familie K,
die 25cm sind der Minimalabstand, und ich bin sicher, dass dies deinem Heizungsbauer auch bekannt ist.
VG
Vielen Dank für diese konkrete Rückmeldung. Wir hatten das auch so interpretiert auf Basis der Unterlagen, waren aber verunsichert auf Grund der anderslautenden Rückmeldung des Handwerkers. So wissen wir hier zumindest, dass dessen Zusicherung, dass wir die Dämmung nun noch anbringen können, nicht den Vorgaben von Viessmann entspricht und wir eine andere Lösung finden müssen.
Benutzer | Anzahl |
---|---|
9 | |
7 | |
6 | |
5 | |
5 |