Hallo,
ich habe 3 Wärmepumpen ( 2x D08 und 1x D04 ) selber im meinen Haus eingebaut mit Helfern ( für kälteleitung ).
jede Anlage ist für eine 120 qm Wohnung vorgesehen .
jede Wohnung hat FH und eine eigene WWWP 060 , somit wahr die vitocal nur für Heizung gedacht .
parameter 7000 auf 1 und verdichter 5012 auf 2 , kein Pufferspeicher.
problem !!
Die Pumpe zeigt die Hinweise 1A und 33
im kältekreis Meldung
das bei eine D08 und D04 die ander habe ich noch nicht in Betrieb genommen
habt ihr eine Idee was es sein könnte?
bitte um Hilfe ,
danke im Voraus
Gruß Martin
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Martin,
der Rücklauf muss erst mal so 20-25 Grad bekommen.
--> Heizstab.
dann sollte der Verdichter einschalten.
mach erst nur so viel Heizkreise auf dass du auf gerade etwas über 600l kommst und der Strömungswächter durchschaltet..
Wenn du mit diesen wenigen Kreisen dann mit dem Verdichter auf über 25 Grad kommst, kannst du immer Schrittweise mit x Stunden Verzögerung den nächsten Heizkreis zuschalten, sobald dann der Estrich etwas wärmer ist.
VG
Hallo Martin,
der Rücklauf muss erst mal so 20-25 Grad bekommen.
--> Heizstab.
dann sollte der Verdichter einschalten.
mach erst nur so viel Heizkreise auf dass du auf gerade etwas über 600l kommst und der Strömungswächter durchschaltet..
Wenn du mit diesen wenigen Kreisen dann mit dem Verdichter auf über 25 Grad kommst, kannst du immer Schrittweise mit x Stunden Verzögerung den nächsten Heizkreis zuschalten, sobald dann der Estrich etwas wärmer ist.
VG
Hallo ,
danke für die rasche Antwort , werde es morgen
testen .