Über den Parameter 790B kannst du eine Außemperaturgrenze für die mögliche Aktivierung des Elektro-Durchlauferhitzers einstellen. Sobald diese Grenze unterschritten ist, wird die Regelung den Durchlauferhitzer aktivieren, sobald die Wärmepumpe selbst es nicht mehr schafft, den Sollwert zu erreichen.
Die Warmwasserbereitung ist davon ausgenommen. Hier richtet sich die Zuschaltung nach der Hysterese Zusatzheizung unter dem Parameter 6008.
Viele Grüße °fl