abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Ich habe eine Vitotronic 200 mit Vitocal 200-G, Wärmepumpe BWC 201.A08 von 2014 im Einsatz.

Gibt es dort eine automatische Legionellen Steuerung. Wie sollte die Warmwasseraufbereitung optimal eingestellt werden?

Aktuell ist folgendes eingestellt.

Temperatur soll 55C,
Zeitprogramm Warmwasser von Montag - Sonntag 00:00-24:00 einstellung "oben"
Zeitprogramm Zirkulation von Montag - Sonntag - keine Zeitangabe.

WW2-soll ist auf 60C, jedoch kann ich keine Zeitprogramm dazu finden.

Am Boiler ist noch ein Elektroaufsatz angeschlossen, Askoma - 7533 214 (4.0 kW), muss da noch was eingestellt werden oder nimmt dieser Nachts automatisch den Betrieb auf?

Besten Dank für Ihre Antwort.

 

 

3 ANTWORTEN 3

Hallo noesberger,

Voraussetzung für die Aufheizung auf den zweiten Sollwert ist, dass ein entsprechendes Zeitprogramm "Temp. 2" eingestellt ist. Wenn dieses Zeitprogramm von "Temp. 2" eintritt, wird auf den zweiten Sollwert aufgeheizt. Damit ein externer Speichereinsatz genutzt wird, muss in der Codierung die Adresse 6014 auf 1 eingestellt sein.

Beste Grüße, °ch

Wie kann ich die aktuelle Codierung überprüfen?

Hallo noesberger,

die Codierebene 1 kannst du aufrufen, indem du die OK und die Menutaste für 4s gedrückt hältst. Dann die Kategorie Warmwasser anwählen.

Beste Grüße, °ch
Top-Lösungsautoren