Hallo,
kurze Frage, welchen Wert hat die Hysterese fuers Heizen, sind das 2K?
Veraendern kann man diesen Wert nicht, ist das richtig?
Viele Gruesse,
Michael
Hallo Michael,
die Einschalthysterese liegt bei 2K und die Ausschalthysterese bei 4K. Angepasst werden können diese über die Parameter 7304 und 7313.
Viele Grüße
Flo
Dank Flo,
aber leider sind beide Parameter weder in Codierebene1 noch in Codierebene2 aufrufbar (Vitotronic 200). Die 2K bzw. 4K, beziehen die sich auf die Vorlauf- oder Ruecklauftemperatur oder ist das die Differenz VL zu RL?
Viele Gruesse, Michael
Die 222-S ist inverter- und somit vorlauftemperaturgesteuert. Die Parameter sollten in der Expertenebene aufrufbar sein unter der Gruppe "interne Hydraulik".
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |