abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Hydraulische Weiche Vitocal 222 S

In meiner Heizungsanlage ist eine Hydraulische Weiche und eine Pumpengruppe ohne Mischer für die Fußbodenheizung verbaut. Die Pumpe für den Fußbodenheizkreis soll über die Wärmepumpe geschaltet werden. Hierzu ist die Hydraulische Weiche anzumelden: 7200 auf 1. Wenn diese Einstellungen vorgenommen worden wird der Anschluss eines Puffertemperatursensors Heizen verlangt. Ist dieser Sensor unbedingt zu montieren und wie wird er in der WP Regelung angeschlossen? WP geht auf Störung wenn dieser Sensor nicht vorhanden. Gibt es eine Einstellmöglichkeit, bei der auf diesen Sensor verzichtet werden kann?

Vielen Dank für Eure Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

BK2

1 ANTWORT 1

Hallo BK2,

 

hierzu antworte ich dir unter deinem anderen Beitrag hier

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren