Hybridlösung Ölheizung- Wärmepumpe

Hallo zusammen,

Ich hbe meine alte Ölheizung " Vitorond 200" Baujahr ca 2002 als
Hybridlösung in meine Wärmepumpe Nachträglich integriert.

Mein Elektriker hat ein Koppelrelais zwischengeschaltet, damit nicht der
ganze Strom von der Steuerung der Wärmepumpe genommen wird.

Nun meine Frage, muss der Schornsteinfegerschalter immer auf20240919_184943.jpg20240919_185027.jpg20240919_185036.jpg20240919_185040.jpg20240919_185107.jpg20240919_185111.jpg "ein" stehen?

Auch habe ich immer eine Störung anstehen, und das Symbol Wasserhahn ist
auch eingeblendet.

Hatt evtl mein Elektriker etwas falsch verklemmt?

Können sie mir bitte Weiterhelfen?

Ich habe Ihnen ein Paar Bilder gemacht,von der Klemmleiste, sowie vom
Klemmplan. Der Heizungsbauer sagte mir, er wäre kein Elektriker.


Im Voraus vielen Dank


Mit Freundlichen Grüßen

Frank Haupts

 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo Frank,

 

https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851296VSA00001_1.PDF

 

man könnte den Brenner auch über Kontakt 150 anfordern.

S 118/119

 

dann muss man die Regelung so einstellen, dass sie sonst auf Frostschutz stellen.

 

Die WP Regelung darf den Kessel aber nicht unter 43 Grad länger laufen lassen, sonst hast du Kondensat im Kessel.

Wenn die Heizkurve bei 0 Grad hoch genug ist sollte es aber passen.

 

Oder die Variante über Kontakt 150 sperren.

 

 

>>Multifunktionsspeicher 

die arme Wärmepumpe! Auf den COP und den Stromverbrauch bin ich schon gespannt 😉

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo 

Vielen lieben Dank. 

Werde es meinem Elektriker sagen.

LG Frank 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

9 ANTWORTEN 9

Hallo Frank,

 

auf dem 1 Bild ist unten links ein Barcode.

Dort ist die Seriennummer der Regelung. poste diese bitte.

 

Macht der Vitola auch noch WW?

 

ist das eine VM Wärmepumpe? nach welchem Hydraulik Schema wurde das gebaut?

 

VG Michael 

Hallo @Frank561 

 

Das ist die Vitotronic 200 KW2. Zuerst ist es notwendig, das Schema des Systems ohne WW-Heizung zu ändern, dann ist es notwendig, einen Widerstand anstelle des entfernten ATS am Anschluss 1 zu installieren.
Somit wird die Störung behoben und der Kessel würde sich einschalten, wenn der WP das Relais schließt, ohne dass der Schornsteinschalter eingeschaltet ist.

Natürlich müssen die Werte einiger Codierungsadressen geändert werden.

 

VG

Hallo Michael

Die Heizung macht kein WW, sie heizt nur ab 1 grad Celsius dem Pufferspeicher auf und die Wärmepumpe geht in Ruhestand.

Vom Pufferspeicher werden dann die Heizkreise der Heizung gespeist.

Als Bild sende ich die noch den Barcode.

VG Frank20240922_115906.jpg

Hallo

erstmal vielen Dank für die Antwort.

Mit einem Wiederstand von dem Fühler hat mein Hauselektriker auch was gesagt, oder einfach einen Fühler einbauen.

Codierungsadressen ändern?

Was müsste ich denn ändern?

Würde dann auch, wenn ich den Schornsteinschalter einschalte, die Heizung, so wie früher anlaufen?

Im voraus mal viel Dank und leite es an meinen Elektriker weiter.

 

VG

Hallo Michael

es ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe eines anderen Herstellers, da mir leider von Vissman kein Heizungsmonteur ein Angebot gemacht hat, obwohl ich 12 stück angerufen hatte.

Hydraulik Schema ist einfach, Ölheizung heizt nur den Multifunktionsspeicher auf, der Rest macht die Steuerung der Wärmepumpe.

VG Frank

Hallo Frank,

 

https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851296VSA00001_1.PDF

 

man könnte den Brenner auch über Kontakt 150 anfordern.

S 118/119

 

dann muss man die Regelung so einstellen, dass sie sonst auf Frostschutz stellen.

 

Die WP Regelung darf den Kessel aber nicht unter 43 Grad länger laufen lassen, sonst hast du Kondensat im Kessel.

Wenn die Heizkurve bei 0 Grad hoch genug ist sollte es aber passen.

 

Oder die Variante über Kontakt 150 sperren.

 

 

>>Multifunktionsspeicher 

die arme Wärmepumpe! Auf den COP und den Stromverbrauch bin ich schon gespannt 😉

 

Hallo

Vielen Dank erstmal, werde alles meinem Haus Elektriker  zeigen, da ich davon keine Ahnung habe.

Er wird schon wissen was genau gemeint ist.

 

Multifunktionsspeicher nicht sogut??

Wärmepumpe laut Hersteller COP, 4,92

Bisheriger Stromverbrauch von Anfang Februar bis jetzt 2600 KW.

VG Frank

Hallo @Frank561 

 

Stellen Sie das Systemschema in der Codierung auf 00:01 ein. Anstelle von ATS einen 540-Ohm-Widerstand einbauen. Am gelben Stecker 150 ist nun der Relaiskontakt WP mit TR-TR verbunden, diesen auf EIN-EIN verschieben und eine Brücke einbauen zu TR-TR.
Dadurch wird der Brenner durch den Kesselthermostat begrenzt, den Sie auf ca. 60 Grad eingestellt haben (Ihr Foto 1).

 

2024-09-22 17_35_22-5851296VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

 VG

Hallo 

Vielen lieben Dank. 

Werde es meinem Elektriker sagen.

LG Frank 