Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Frank,
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851296VSA00001_1.PDF
man könnte den Brenner auch über Kontakt 150 anfordern.
S 118/119
dann muss man die Regelung so einstellen, dass sie sonst auf Frostschutz stellen.
Die WP Regelung darf den Kessel aber nicht unter 43 Grad länger laufen lassen, sonst hast du Kondensat im Kessel.
Wenn die Heizkurve bei 0 Grad hoch genug ist sollte es aber passen.
Oder die Variante über Kontakt 150 sperren.
>>Multifunktionsspeicher
die arme Wärmepumpe! Auf den COP und den Stromverbrauch bin ich schon gespannt 😉
Hallo
Vielen lieben Dank.
Werde es meinem Elektriker sagen.
LG Frank
Hallo Frank,
auf dem 1 Bild ist unten links ein Barcode.
Dort ist die Seriennummer der Regelung. poste diese bitte.
Macht der Vitola auch noch WW?
ist das eine VM Wärmepumpe? nach welchem Hydraulik Schema wurde das gebaut?
VG Michael
Hallo @Frank561
Das ist die Vitotronic 200 KW2. Zuerst ist es notwendig, das Schema des Systems ohne WW-Heizung zu ändern, dann ist es notwendig, einen Widerstand anstelle des entfernten ATS am Anschluss 1 zu installieren.
Somit wird die Störung behoben und der Kessel würde sich einschalten, wenn der WP das Relais schließt, ohne dass der Schornsteinschalter eingeschaltet ist.
Natürlich müssen die Werte einiger Codierungsadressen geändert werden.
VG
Hallo Michael
Die Heizung macht kein WW, sie heizt nur ab 1 grad Celsius dem Pufferspeicher auf und die Wärmepumpe geht in Ruhestand.
Vom Pufferspeicher werden dann die Heizkreise der Heizung gespeist.
Als Bild sende ich die noch den Barcode.
VG Frank
Hallo
erstmal vielen Dank für die Antwort.
Mit einem Wiederstand von dem Fühler hat mein Hauselektriker auch was gesagt, oder einfach einen Fühler einbauen.
Codierungsadressen ändern?
Was müsste ich denn ändern?
Würde dann auch, wenn ich den Schornsteinschalter einschalte, die Heizung, so wie früher anlaufen?
Im voraus mal viel Dank und leite es an meinen Elektriker weiter.
VG
Hallo Michael
es ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe eines anderen Herstellers, da mir leider von Vissman kein Heizungsmonteur ein Angebot gemacht hat, obwohl ich 12 stück angerufen hatte.
Hydraulik Schema ist einfach, Ölheizung heizt nur den Multifunktionsspeicher auf, der Rest macht die Steuerung der Wärmepumpe.
VG Frank
Hallo Frank,
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5851296VSA00001_1.PDF
man könnte den Brenner auch über Kontakt 150 anfordern.
S 118/119
dann muss man die Regelung so einstellen, dass sie sonst auf Frostschutz stellen.
Die WP Regelung darf den Kessel aber nicht unter 43 Grad länger laufen lassen, sonst hast du Kondensat im Kessel.
Wenn die Heizkurve bei 0 Grad hoch genug ist sollte es aber passen.
Oder die Variante über Kontakt 150 sperren.
>>Multifunktionsspeicher
die arme Wärmepumpe! Auf den COP und den Stromverbrauch bin ich schon gespannt 😉
Hallo
Vielen Dank erstmal, werde alles meinem Haus Elektriker zeigen, da ich davon keine Ahnung habe.
Er wird schon wissen was genau gemeint ist.
Multifunktionsspeicher nicht sogut??
Wärmepumpe laut Hersteller COP, 4,92
Bisheriger Stromverbrauch von Anfang Februar bis jetzt 2600 KW.
VG Frank
Hallo @Frank561
Stellen Sie das Systemschema in der Codierung auf 00:01 ein. Anstelle von ATS einen 540-Ohm-Widerstand einbauen. Am gelben Stecker 150 ist nun der Relaiskontakt WP mit TR-TR verbunden, diesen auf EIN-EIN verschieben und eine Brücke einbauen zu TR-TR.
Dadurch wird der Brenner durch den Kesselthermostat begrenzt, den Sie auf ca. 60 Grad eingestellt haben (Ihr Foto 1).
VG
Hallo
Vielen lieben Dank.
Werde es meinem Elektriker sagen.
LG Frank