Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @lufti22
also Magnet hab ich versucht, sogar nen sehr starken, ohne Wirkung.
Mit der Handytaschenlampe kann ich dahinter leuchten und bei manchen sehe ich dann was.
ich dachte, je mehr Durchfluss, desto wärmer. Sprich meine nächste Aktion sollte sein: Heizkurve runter, Durchfluss erhöhen, oder?
… genau 👍
… deine sekundärpumpe läuft auf 100%?
Ich finde die Einstellmöglichkeit nicht.
Unter Informationen - Wärmepumpe - Sekundärpumpe steht nur "ein", aber nirgendwo etwas von 100%.
Oder geht das über die App?
… wenn du die Steuerung Vitotronic WO1C hast einfach an der Anlage das Fragezeichen lange drücken und dann Pfeil nach unten drückst kommst du in die kältekreisübersicht hier siehst du die pumpenleistung.
Danke für den Hinweis, sie läuft auf 100%.
Taktungen vom Verdichter sind wieder deutlich weniger. Komischerweise waren sie höher, als ich zu viel Durchfluss hatte. Bin mit der Heizkurve auch nochmal 1 Grad runter, starte bei 23 Grad (bei+20), 28 Grad bei 0 und 31 Grad bei -20
… ich würde mal eher vermuten das es kälter ist und das Haus die Wärme gebraucht hat.
Aber beobachte es weiter. normalerweise wenn der durchfluss zu gering ist taktet die Anlage mehr.
Aber solange es nicht kalt wird im Haus kannst du ruhig weiter mit der Heizkurve runter. Wenn nämlich die Heizkurve zu hoch ist und das Haus die Wärme nicht benötigt taktet die Anlage auch.
… aber so langsam sieht die Heizkurve besser aus für dein Haus 👍
Sodale, ich habe die letzten Tage/Wochen viel Zeit damit verbracht, die Wärmepumpe und meine FB-Heizung richtig einzustellen und mich schlau zu machen. Habe sogar zwei Heizungsbetriebe in der Umgebung gefragt und unterschiedliche Aussagen bekommen. So langsam verzweifle ich…
Situation: Haus KfW 55 mit Keller (FB-Heizung in 1 von 4 Zimmern, ca. 25m² und Flur 9m² ), EG und OG (alle Zimmer mit FB-Heizung), beheizte Wohnfläche 149m², wie vorgeschrieben: überall Raumthermostate. Hatte wie oben geschrieben einen hohen Stromverbrauch und mein Verdichter hat viel zu oft getaktet.
Luft-Wasser-Wärmepumpe Viessmann Vitocal 200-S und Vitocell 100-E/W sowie Speicher-Wassererwärmer Vitocell 100-V 300l
Auf Nachfrage bei der Installationsfirma (inzwischen insolvent): ein hydraulischer Abgleich wurde nie gemacht.
Einstellungen laut ViCare-App:
Warmwasser 47 °C von 6-22 Uhr, Zirkulation nur abends von 18-20 Uhr (5/25)
Heizkurve (Außentemperatur -> Vorlauftemperatur): 20 -> 24; 10->27; 0->29; -10->31; -20->32; Neigung -0,3; Niveau -1,0
Raumsolltemperatur 20°C am Vicotronic Display
Folgende Temperaturwünsche habe/hatte ich für die Zimmer
Keller: 20 Grad
EG: Wohn-/Esszimmer und Arbeitszimmer 22 Grad; Gäste-WC und Flur 20 Grad
OG: Bad: >22 Grad; Schlafzimmer 19 Grad; beide Kinderzimmer 20-21 Grad
Ich bin mir nicht schlüssig, wie ich mein Ziel erreichen kann. für das Bad im OG plane ich einen zusätzlichen Infrarotheizkörper, wenn alles eingestellt ist.
Folgendes hatte ich gemacht:
A1: Alle Raumthermostate auf, außer Schlafzimmer, dort auf 25 von 30 Grad
B1: Heizkurve nach unten verschoben, 2 Tage gewartet, dann
C1: Den Durchfluss an den Röhrchen verstellt: warmer Raum 2l/min, kalter Raum Schlafzimmer 0,5l/min
Die Taktung des Verdichters war top, die Temperaturen auch, ich war zufrieden. Auch kein störendes Geräusch im Heizkreisverteiler im Schlafzimmer.
Dann kam die Rückmeldung eines Heizungbauers: wenn bisher kein hydraulischer Abgleich gemacht worden ist, sollte ich folgendes machen (gemacht am 21.2. um 7 Uhr):
A2: Alle Raumthermostate auf
B2: Alle Röhrchen an den Heizkreisverteilern voll auf
C2: Das Röhrchen, das am weitesten von der Heizung weg ist, auf 1,5 l/min eingestellt, dann alle weiteren der Reihe nach ebenso
Somit habe ich einen ungefähren hydraulischen Abgleich machen können. Nun ist es aber deutlich zu warm -> Heizkurve ein Niveau nach unten gestellt (22.2. 7 Uhr)
Problem: Der Heizkreisverteiler im Schlafzimmer ist so laut, dass man den Durchfluss die ganze Nacht hört… das war echt störend heute Nacht.
Das soll ich jetzt machen: Raumthermostate einstellen, sprich wieder zu drehen, aber das widerspricht sich doch…
Ich würde jetzt folgendes machen:
Noch einen Tag warten, um zu schauen, wie warm es in allen Räumen ist.
Zu warm —> Heizkurve runter
Temperatur größtenteils in Ordnung, Schlafzimmer kälter bekommen:
Möglichkeit A: Durchflussvolumen an den Röhrchen der Heizkreisverteiler ändern (oder ist das gefährlich?), alle dann im Bereich von 0,5-2,0 l/min.
Möglichkeit B: Raumthermostate einstellen, Bad auf 30 von 30, Schlafzimmer auf 25 von 30, so dass es überall angenehm ist. (ist aber doch ein Widerspruch, da ich dann wieder "bremsen" würde --> höhere Taktung?!?)…
Die Stellantriebe sind/bleiben ja dauerhaft offen, wenn man die ERR offen lässt.
Muss ich die Raumsolltemperatur an der Anlage hochstellen (z. B. auf 21 Grad?)
Danke für alle Antworten schon mal im Voraus.
Btw: Fehler in der ViCare App besteht immer noch. Laut Customer Care sollte es mit dem letzten Update behoben werde, wurde es aber nicht…
P.S.: Falls jemand einen Fachbetrieb im Allgäu kennt, der sich damit wirklich auskennt, bitte ich um Nachricht.
Hallo @Tique13
„Die Taktung des Verdichters war top, die Temperaturen auch, ich war zufrieden. Auch kein störendes Geräusch im Heizkreisverteiler im Schlafzimmer“
warum hast du das aufgrund einer Aussage von einem Heizungsmonteur wieder rückgängig gemacht der dein Haus gar nicht kennt wenn du zufrieden warst?!
Bezgl verschiedener Raumtemperaturen in einem Neubau kannst vergessen. Du hast eine hocheffizente Gebäudehülle und idealerweise hat jeder Raum die gleiche Temperatur ist manchmal doof aber ist so 😀
Rückgängig gemacht, weil die Aussage war, dass das Durchflussvolumen bei manchen Röhrchen zu gering (0,5 l/min) war, bei anderen 2,5 l/min. Da hieß es dann, dass es "verkleben" kann und dann irgendwann kein Durchfluss mehr statt finden kann.
Die Taktung ist wieder hoch, jetzt stelle ich die Röhrchen mit dem Durchfluss so ein, dass es mir passt und hoffe die Taktung wieder runter zu bekommen.
… richtig, es kann sein dass wenn zu wenig durchfluss ist können die zufallen aber es hat doch funktioniert bei dir. Außerdem passiert da gar nix nur das die Anlage wieder anfängt zu taktet und das Zimmer nicht warm wird wenn Ventil zu ist. Also keine Angst 😀
Versuch deinen Stand mit dem du zufrieden warst wieder herzustellen und gut ist. Lass bitte die Thermostate weg, ist zwar vorgeschrieben aber das sind Gesetze aus Urzeiten und decken nicht die Funktionsweise einer Wärmepumpe ab ist leider so.
max. Im Schlafzimmer kannst die ERR verwenden, ich habe bei mir das Schlafzimmer komplett zu (Null durchfluss)