abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Hoher Stromverbrauch Vitocal 200S - 40 kWh am Tag!

Hallo,
bei mir läuft im neuem Haus seit einigen Wochen die Vitocal 200S Wärmepumpe. Sie verbraucht im Schnitt so um die 40-45 kWh am Tag! Da stimmt doch was nicht?! Zumindest hoffe ich, dass das nicht normal ist. Habe bis jetzt keine Erfahrung mit Wärmepumpen.
Es ist egal ob ich 20° oder 21° Grad einstelle. Bei der Heizkennlinie steht bei Neigung 0,4 und bei Niveau 2K.
Es wird ein Haus mit ca. 200 Quadratmeter mit Fußbodenheizung beheizt. Es ist auch egal ob es draußen um die 0° oder fast -10° Grad hat.
Die Erstinbetriebnahme erfolgte durch Viessmann selbst. Seit dem hab ich nichts eingestellt.
Gruß
Michi
103 ANTWORTEN 103

Hallo @lufti22 

 

also Magnet hab ich versucht, sogar nen sehr starken, ohne Wirkung.

Mit der Handytaschenlampe kann ich dahinter leuchten und bei manchen sehe ich dann was.

ich dachte, je mehr Durchfluss, desto wärmer. Sprich meine nächste Aktion sollte sein: Heizkurve runter, Durchfluss erhöhen, oder?

… genau 👍 

… deine sekundärpumpe läuft auf 100%?

Ich finde die Einstellmöglichkeit nicht.

 

Unter Informationen - Wärmepumpe - Sekundärpumpe steht nur "ein", aber nirgendwo etwas von 100%.

 

Oder geht das über die App?

Top-Lösungsautoren