abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Hoher Stromverbrauch Vitocal 200S - 40 kWh am Tag!

Hallo,
bei mir läuft im neuem Haus seit einigen Wochen die Vitocal 200S Wärmepumpe. Sie verbraucht im Schnitt so um die 40-45 kWh am Tag! Da stimmt doch was nicht?! Zumindest hoffe ich, dass das nicht normal ist. Habe bis jetzt keine Erfahrung mit Wärmepumpen.
Es ist egal ob ich 20° oder 21° Grad einstelle. Bei der Heizkennlinie steht bei Neigung 0,4 und bei Niveau 2K.
Es wird ein Haus mit ca. 200 Quadratmeter mit Fußbodenheizung beheizt. Es ist auch egal ob es draußen um die 0° oder fast -10° Grad hat.
Die Erstinbetriebnahme erfolgte durch Viessmann selbst. Seit dem hab ich nichts eingestellt.
Gruß
Michi
67 ANTWORTEN 67

@qwert089  Vielen Dank für Deine Einschätzung.

Ich habe leider null Erfahrung mit der WP. Ich habe jetzt bei 1° bis 6° ca. 100kw am Tag gehabt (Ohne Hausstrom) - Ich will nicht wissen wie es im Winter bei -15° wird. Ich rechne stark mit Insolvenz! 

Die WP läuft morgens ab 6 Uhr recht lange bis mittags um diese 60° mit Verdichter zu erhalten. 

Was passiert wenn ich die Einstellungen ändere? Angeblich habe ich keinen Heizstab drinnen der heizt. aber ich vertraue auch nicht mehr meinem Anlagenbauer. 

 

Hast Du einige Einstellungen, welche ich mal prüfen und ändern sollte zum ausprobieren? 

 

Viele Grüße

M

Hallo Max,

der Viessmann Moderator Florian hat auch so einen ähnlichen Puffer bei sich zu Hause und  er empfiehlt dringend in den Zeit wo man kein WW benötigst die Soll-WW- Temperatur abfallen zu lassen. z.B. 30 Grad.

 

Generell ist es im selbst genutzten Eigenheim nicht nötig mit dem WW auf 60 Grad zu gehen, wenn man eine Frischwasserstation hat.

Der kleine  Wasserinhalt in der FriWa und den Rohren  wird hier x mal am Tag komplett ausgetauscht. Legionellen habe hier keine Zeit sich zu vermehren.

 

 

Schau dir bitte die Service-Anleitung Vitotronic deiner WP an.

--> Diagnose (Serviceabfragen)

--> „Wärmepumpe“

„Durchlauferh. Stufe 1“ (Status)
„Durchlauferh. Stufe 1“ Ú (Betriebsstunden)
„Durchlauferh. Stufe 2“ (Status)
„Durchlauferh. Stufe 2“ Ú (Betriebsstunden)

 

-->„Energiebilanz“
„Energiebilanz Heizen“ 
„Energiebilanz WW“ 

„JAZ Heizen“
„JAZ Warmwasser

Vermutlich wird nahezu 100% der Energie über WW Modus  in den Puffer gepumpt.

Der JAZ bei WW wird zwischen 1 und 2 sein.

 

Prüfe das für beiden Maschinen und notiere die Betriebsstunden und kontrolliere ein 1-2 Tage später wieder.

Vermutlich arbeitet hier massiv der Heizstab.

 

 

VG Michael

 

@Max_ 

Willst einen eigen Thread erstellen, damit man Dir helfen kann?

Hallo Michi,

ich habe eine Vitocal 200 die 140 m*m Wohnfläche (FBH) versorgen muss.

Im ersten Jahr hatte ich einen Stromverbrauch von 7800 kWh.

Dein täglicher Verbrauch scheint mir auch etwas zu hoch zu sein!

Gruß

Wulf

 

 

Hallo,

nun wohnen wir ja doch ein paar Jährchen im Häuschen. Inzwischen hat sich der Stromverbrauch (mit allen anderen Verbrauchern wie Waschmaschine, Spülmaschine, TV, PC, etc.) auf um die 9 000 kWh eingependelt (4-köpfige Familie).

Ich komme jetzt damit klar und wir haben es fast in jedem Zimmer angenehm warm. Sogar im Keller beheizen wir den Waschraum, Hobbyraum und Flur die ganze Zeit, somit sind es ca. 200m² insgesamt. 

 

Gruß

 

Michi

Prima!! Freue mich für Euch und die Umwelt!😀😀😀

Gruss

Wulf

Ich habe aktuell einen Stromverbrauch von 50-70 kWh am Tag (Vitocal 200-s). Im Gesamtsystem funktionieren da offensichtlich einige Dinge überhaupt nicht. Grundkonfiguration: 800l Pufferspeicher / Schichtspeicher mit ca. 350l f. WW, 2 Heizkreise -> FB Heizung (eingestellt 22° über 24 h, Kennlinie 0,4, -2K) und Heizkörper (gesamt 6 Stk, 24°, Nachtabsenkung auf 21° zw. 2230 und 6 Uhr, Kennlinie 0,7, +1K). WW ist auf 48° eingestellt, leider haben wir ein Frischwasserlademodul, das frisst ca. 7° ... Hysterese 5°. Die WP läuft über lange Zeiträume Vollgas mit 5,1 kW Stromaufnahme, bei max. 48° Vorlauftemp.

Ich entnehme max. 150l Warmwasser / Tag.

 

Lt. techn. Spezifikation beträgt die Stromaufnahme bei 45° VL Temp und Außentemp 2° gerade einmal 2,3 kW.

Rechnen wir einmal 24h mit 2,5 kW, da komme ich auf einen theoretischen Verbrauch von 60 kWh am Tag. Würde aber eigentlich heißen, ich fahre 100% mit 48° VL Temp.

 

Ich erziele mit den Einstellungen eine Innentemperatur von 22° (+0,5), nur in den mit HK beheizten Räumen schaffe ich gerade einmal 20°.

Beheizte Fläche FB ca. 170m2, Fläche, die mit HK beheizt wird, ca. 45m2

Ich habe alle erdenklichen Auswertungen mit HomeAssistant abrufbar. Ich kann die Stromverbräuche darstellen. Ich kenne die Hydraulik, einschließlich der spezifischen Pufferspeicherhydraulik, etc. Aktuell wird das Thema zwischen den Beteiligten hin- und hergeschoben, leider äußerst unbefriedigend.

 

2 Fragen: Ich gehe davon aus, dass hier irgendwo ein großes Problem besteht, einschließlich der Möglichkeit, dass die WP nicht ordentlich arbeitet. Kann das aufgrund obiger Daten so eingeschätzt werden? Welche Daten / Informationen werden benötigt, um eine aussagekräftige Beurteilung / Bewertung vornehmen zu können?

 

Danke Gerhard 

Hallo zusammen, um das Thema wieder aufzugreifen: Der Verbrauch meiner Vitocal 200-S ist auch ziemlich hoch:
Einfamilienhaus, 2 Etagen (150qm, alles FB-Heizung), Keller (2 von 4 Räumen mit FB-Heizung). Eingebaut 2019, dann jedes Jahr warten lassen. Einmal kam ein Viessmann-Mitarbeiter, weil Teil kaputt. Der hat die Einstellungen dann verändert (Kennlinie etc.), als der Heizungsbauer.  24/7 Heizung und WW auf 20°C, Warmwasser (47°) Zeitprogramm von 5.30-22.00, ebenso die Zirkulationspumpe mit 5/25 - Einstellung.

Mein Verbrauch im Haushalt ist in den Wintermonaten zwischen 30 und 50 kWh. Mithilfe der Fronius (Wechselrichter meiner PV-Anlage) kann ich den unterschiedlichen Stromverbrauch am Tag einsehen.

 

Was mich wundert sind diese ständigen Schwankungen (vgl. Bilder). Sind diese normal bzw. bei euch auch so?

IMG_8533.PNG
IMG_8532.PNG
IMG_8531.PNG

Hallo @Tique13 

Kannst du bitte mal schauen wieviele Einschaltungen (Takte) dein Verdichter hat? Das sieht nämlich nach sehr vielen Zyklen aus. Als kleinen Anhaltswert, ich habe im Schnitt 11kwh pro Tag 180qm beheizte Fläche kätteste Außentemperatur -5 grad an ein oder zwei Nächten, anbei noch ein Foto der letzten 30 Tage

IMG_2782.png

… an nicht Sonnigen Tagen läuft die Anlage durch ohne Unterbrechung 

IMG_2783.jpeg

… wie oft macht deine Anlage Warmwasserbereitung. Ich habe bei mir die Zirkulation nur einmal pro Tag für 10min aktiv. Da das so ziemlich die größte Energiverschwendung ist!!!

Hallo lufti22,

vielen Dank für deine Antworten.

Ich konnte folgende Zahlen für den Verdichter im Diagnosemenü finden:

Einschaltungen 51808

Betriebsdauer 11095

Warmwasser und Zirkulation läuft nach folgendem Bild im Anhang (eingestellt von der Installationsfirma 2019, inzwischen insolvent).

IMG_8534.PNG

… als erstes solltest du die Zirkulation erheblich rausnehmen. Deine Anlage ist ja nur damit beschäftigt Warmwasser zu produzieren. Dann weiter beobachten. Deine Schaltungen sind vielll zu hoch du hast in 5 Jahren schon 1/3 des Verdichter Lebens verbraten. Da wundert es mich nicht das die Fa. pleite is.

… im Anhang meine Zirkulation. Ich warte lieber ein paar sec. bis warmes Wasser aus der Leitung kommt Wasser is billiger als Strom 

IMG_2789.png

… auch seit 2019 am laufen. Als vergleich 

IMG_2791.jpeg

Hallo Lufti,

danke für deine Antwort und die Bilder. Die Zirkulationspumpe habe ich jetzt auf abends für 1 Std. reduziert.

Bei der Firma, die die insolvente Firma übernommen hat, habe ich auch wegen der hohen Einschaltungen angefragt.

… und bitte auf Taktbetrieb die Zirkulationspumpe programmieren (5/25 zum Beispiel) 🙂

Top-Lösungsautoren