Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
lies dir aufmerksam diese beiden Beiträge aus den letzen Tagen durch.
Welche Tips hier gegeben wurden und versuche das anzuwenden.
Wenn du dann noch gezieltere Hinweise möchtest
musst du noch mehr Details liefern
-Genaues Modell der 200S
-Heizlast des Gebäudes bei welcher Norm-Außentemperatur
-Hydraulik Schema der Anlage
-Wenn möglich Temperatur -Aufzeichnung, Verdichterstarts und Modulationsgrad.
...
VG
Die Heizkurve kann sicher auch auf Steigung 0,3 mit Niveau 0 runter.
Wie ist der 2 Heizkreis eingestellt?
VG
Schade.
Es werden hoffentlich alle Heizkreise zur Temperierung des Hauses verwendet?
Jetzt hast du beides wieder hoch gestellt.
Du weißt wann man welchen Parameter ändert ? --> https://youtu.be/iu1HtxqaLz0?t=89
Stell die nächsten Wochen die Raumtemperaturregler 2-3 Grad höher als gewünscht damit du mitbekommst wenn die Kurve bei bestimmter Witterung eigentlich wieder zu hoch ist.
VG
Hi !
Wir haben ebenfalls eine Vitocal 200S und ein KfW 55 Haus mit 155 m² Wohnfläche.
Aktuell fahre ich mit Steigung 0,3 und Niveau -2. Bin da auch grad etwas am experimentieren.
Die letzten Tage ohne Nachtfrost habe ich einen Verbrauch von 25 kW im Schnitt.
Aber Heizen und Warmwasser mit Elektro ist an.
Du hast mehr m² und somit finde ich Deinen Verbrauch ehr normal. Dafür brauche man in den
Sommermonaten um die 50 - 80 kW im Monat.
Gruß Jochen
Endlich Internet!
Auf diesen Bildern ist gerade die Wärmepumpe aus. Die Sekundärpumpe ist allerdings auch aus.
Von daher verstehe ich jetzt nicht so ganz, wie du das Heizwasser in die Fußbodenheizung bekommst. Du sagst doch, du hast keinen Pufferspeicher.
In der dritten Spalte steht doch, dass ein Speicher vorhanden ist. Solltemperatur 28°C, Isttemperatur 24°C
Die Sollwerte für die Heizkreise 2 und 3 sind ja krass niedrig. Und du bist sicher, dass ist nicht zu kalt im Haus? 🙂
Kannst du genau die gleichen Bilder noch mal machen, wenn die Wärmepumpe heizt, das würde dann auch noch mal helfen.
Im Hauptmenu unter Information / Wärmepumpe / kannst du die Betriebszeiten der Durchlauferhitzer Stufe 1 und Stufe 2 ablesen. Diese Stunden würde ich mir mal aufschreiben und am nächsten Tag wieder kontrollieren.
Ich vermute, dass der Durchlauferhitzer unterstützend mitläuft.
Es ist momentan nicht zu kalt. Im EG 22 Grad, im OG 20,5 Grad. Im OG könnte es wie gesagt wärmer sein. Wie geschrieben merke ich da auch nichts von der Fußbodenheizung am Boden.
Wir haben nur einen 500l Warmwasserspeicher. Sonst steht kein anderer Speicher bei uns im Keller.
Hier noch ein paar Bilder von heute Nachmittag:
Bei Durchlauferhitzer Stufe 1/2 kannst du noch nach rechts gehen. Dort steht dann die Betriebsstunden. Diese würde ich mir mal notieren und am nächsten Tag vergleichen.
Wenn du nur einen Speicher für Trinkwasser hast, dann verstehe ich die Anlagenkonfiguration langsam nicht mehr. Warum steht in der Spalte 2, dass du einen Pufferspeicher hast mit Sollwert 28°C?
Da strengt sich die Wärmepumpe so sehr an (mit 100%) um 33°C Vorlauf zu erzeugen und dann mischt du diese Temperatur wieder herunter auf 29 bzw. 25 herunter. Da verlierst du Effizienz.
Und weil sich die Wärmepumpe so bei 100% quält, vermute ich auch, dass nach x Minuten der Durchlauferhitzer hinzu kommt. (Parameter 7B04 unter Externer Wärmeerzeuger)
Du solltest die 3 Heizkurven aufeinander besser abstimmen, so dass du weniger hohe Temperaturen erzeugst bzw. heruntermischen musst.
Ich habe von Wärmepumpen leider nicht viel Ahnung. Drum bin auch hier im Forum.
Bei Durchlauferhitzer1 steht 3h und bei 2 steht 2h.
Ich schaue morgen Vormittag was dann dort steht.
Was sagt uns das aber?!?!?
Heizkurven aufeunander besser abstimmen, kann ich bestimmt nicht. Ich hoffte, dass bei der Erstinbetriebnahme durch Viessmann alles richtig eingestellt wurde. Aber da scheint wohl doch mehr nicht stimmen.
Also wenn da nur 2h und 3h stehen, dann war der Durchlauferhitzer in 3% der Betriebszeit bisher in Betrieb. Das ist schon mal ok, es hätte ja auch schlimmer sein können.
Das heißt aber auch, dass du wirklich so viel Wärme-Energie benötigst. Jetzt geht es also noch darum
Das mit dem Pufferpeicher finde ich immer noch komisch. Hast du vielleicht einen Kombispeicher?
Oder wo geht das warme Wasser von der Wärmepumpe im Heizbetrieb (VL=33°C) als erstes hin?
Mehr fällt mir jetzt auch nicht aus der Ferne ein.
Tja und wieder verstehe ich nur die Hälfte wenn überhaupt.
Ich kontrolliere den Stromverbrauch immer um 8 Uhr morgens. Jetzt am Abend hat die Heizung schon wieder ca. 25 kWh verbraucht. Morgen früh werden es sicher wieder um die 40 kWh.
Das ist doch nicht normal?!?!
Hier der 500l Speicher:
Wohnt ihr schon im Haus? Dann sind doch in den 40 kWh auch schon andere Verbraucher enthalten. Ich hatte gestern 30 kWh für den ganzen Tag verbraucht. Und ich beheize nur 180 m². Du beheizt insgesamt 250m²
Also so weit von deinem Optimum bist du bestimm nicht. Du wirst deinen Verbrauch auf keinen Fall auf 20 kWh drücken können.
Du kannst dich gleich mal darauf einstellen, dass der Verbrauch sogar noch hoch gehen wird, sobald du die Trinkwasserzirkulation einschalten wirst. Dann wird deswegen sicherlich 1-2 Mal/Tag häufiger Warmwasser erzeugt.
Wie weit entfernt steht das Außengerät vom Innengerät?
Wo steht das Haus überhaupt?
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
7 | |
6 | |
6 | |
5 |