Guten Tag,
ich habe eine Frage bezüglich des Speichertemperatursensors des Warmwasserspeichers meiner Vitocaldens-222f. Mich würde nämlich interessieren, welche Höhe der Sensor innerhalb der Tauchhülse idealerweise besitzen sollte. Zurzeit ist der Sensor vollständig in die Hülse eingeführt. Nun frage ich mich, ob er in diesem Fall noch die Funktionsweise als Speichertemperatursensor "oben" erfüllt, denn sollte er dann nicht weiter oben im Speicher sitzen?
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Viele Grüße
Henrius
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Henrius,
je tiefer der Sensor sitzt, desto schneller beginnt das Gerät mit der Nachladung des Speichers.
Wenn man in weiter oben platziert, reicht der Speicherinhalt evtl für einen ganzen Tag und der Speicher muss nur 1x nachgeladen werden, wo er in Position unten 2x am Tag geladen würde.
Wenn er weiter oben ist könnte es sein, dass das Gerät bei einem Wannenbad zu spät reagiert.
Ich würde einfach mal ausprobieren und beaobachten was besser zu deinem Zapfprofil passt.
VG
Hallo Henrius,
je tiefer der Sensor sitzt, desto schneller beginnt das Gerät mit der Nachladung des Speichers.
Wenn man in weiter oben platziert, reicht der Speicherinhalt evtl für einen ganzen Tag und der Speicher muss nur 1x nachgeladen werden, wo er in Position unten 2x am Tag geladen würde.
Wenn er weiter oben ist könnte es sein, dass das Gerät bei einem Wannenbad zu spät reagiert.
Ich würde einfach mal ausprobieren und beaobachten was besser zu deinem Zapfprofil passt.
VG
Hallo,
ich habe auch eine Frage zum Temperatursensor des integrierten WW-Ladespeichers bei unserer Vitocaldens 222-F (7571978201101128). Der Fühler ist auf F6 (Vitotronic 200) aufgelegt. In meiner Anleitung ist dies als Speichertemperatursensor oben beschrieben. Werkseitig ist der Fühler allerdings im internen Speicher in der Hülse bis ganz nach unten geschoben, also von der Beschreibung und in der App müsste es eigentlich Speichertemperatursensor unten heißen.
Dadurch, dass der Fühler ganz unten sitzt habe ich das Problem, dass bereits bei kleineren WW-Entnahmemengen ca. 4-5L die Speichertemperatur am Sensor unten um mehrere Grad abfällt. So heizt der Speicher mehrmals am Tag nach, wobei im oberen Bereich immer noch ca. 50° anliegen. Die Hysterese lässt sich ebenfalls nur auf 10k einstelle.
1. Wie weit soll der Temperaturfühler werkseitig in den integrierten Speicher eingeschoben sein?
Ich habe den Fühler jetzt ein ganzes Stück weiter oben platziert. Somit komme ich inkl. meiner eingestellten Zirkulationszeiten mit einer Speicherladung am Tag aus. Sonst waren eher 5 Nachladungen erforderlich.
2. Ist das schädlich, auch hinsichtlich Legionellen, die Speichertemperatur im oberen Drittel abzugreifen?
Eine kurze Aussage von Viessmann hierzu wäre hilfreich.
Gruß
M. Zilligen