Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo,
Ich habe eine Viessmann Wärmepumpe, und bekomme auf der Comfort Einstellung beim Duschen nur ca. 10Minuten heißes Wasser, danach kühlt es ab.
Bei der Eco Einstellung reicht das heiße Wasser lediglich 5-10 Min.
Gibt es etwas, was ich verändern kann, um das Wasser länger heiß zu haben?
Schreib mal die Seriennummer der WP.
Hallo ImmanuelBoeker,
du hast bei der Warmwasserbereitung eine Hysterese von 10K eingestellt. Bis die Wärmepumpe dann nachheizt, dauert es natürlich einige Zeit.
Viele Grüße
Flo
7959246201269129
Hallo Flo,
Wer stellt die Hysterese ein? Der Fachbetrieb? Ich sehe in der App keine Möglichkeit, die einzustellen.
VG
Bei deiner Softwareversion kann dies nur dein Fachbetrieb.
Viele Grüße
Flo
Was empfiehlst du mir denn? Wo sollte sonst der Wert liegen?
Und hat das einen erheblichen Einfluss auf den Energieverbrauch?
Die Höhe des Wertes hängt vom eigenen Nutzungsverhalten ab.
Viele Grüße
Flo