abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Heizwasser-Durchlauferhitzer schaltet zu früh und permanent ein

Hallo Zusammen,

die WP Vitocal 200-A AWO-E-AC 201 A.10 bringt den Hinweis, dass die Zusatzheizung zu lange in Betrieb ist. Im Pufferspeicher ist eine Heizpatrone eingebaut, die Heizwassertemperatur wird bei ca. 42 Grad gehalten.

Gegenwärtige Daten:      Pufferspeichertemperatur: 46 Grad, Außentemperatur: 6 Grad

Der Heizwasser-Durchlauferhitzer schaltet viel zu früh und permanent ein.

Welche Einstellungen sind vorzunehmen, dass der Heizwasser-Durchlauferhitzer erst bei ca.  -3 Grad zuschaltet und nicht bei den o.g. Werten?

Mit freundlichen Grüßen

1 ANTWORT 1

Hallo Pbo,

 

hier ist zu unterscheiden, ob es sich um den integrierten Durchlauferhitzer oder den Heizstab handelt. Die Zuschaltung erfolgt in der Regel dann, wenn es die Wärmepumpe nicht alleine schafft. Du kannst zum Test auch einmal die Sicherung des Durchlauferhitzers raus nehmen, um festzustellen, ob anschließend noch die notwendige Wärmemenge erreicht wird. 

 

Viele Grüße
Flo

Top-Lösungsautoren