Heizwasser Durchlauferhitzer Anschluss

Hallo, ich betreibe seit einer Woche eine Viessmann Vitocal 222-A Luft/Wasser-Wärmepumpe, 7,5 kW, AWOT-M-E-AC 221.A08 230
Wie ist der eingebaute Heizwasser Durchlauferhitzer anzuschließen 230 Volt oder 400 Volt?
Beides ist wohl möglich.
Aber was ist besser?
Danke im Voraus

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Genervter,

der Durchlauferhitzer sollte mit 400V angeschlossen werden. Am besten wendest du dich diesbezüglich einmal an deinen Fachbetrieb.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

wo du Drehstrom zur Verfügung hast, ist es immer besser das Netz symetrisch zu belasten.

 

Bei 3 mal 16 A auf L1 hättest du einen 50A Hausanschluss fast ganz ausgelastet und könntest dann auf L1 keinen Saunaofen oder  3 phasige Wallbox mehr anschliessen.

 

VG

Hallo Genervter,

der Durchlauferhitzer sollte mit 400V angeschlossen werden. Am besten wendest du dich diesbezüglich einmal an deinen Fachbetrieb.

Viele Grüße
Flo