Heizungsunterstützung durch externen Wärmeerzeuger

Anlage:

Vitocal 350A AWHO 351.A14; Vitotronic 200 WO1B; Hygienespeicher 820l; Vitola 200 VB2A; externer Wärmeerzeuger ist durch ein Motorventil (Bestell Nr.: 7441735)  in den Heizungskreis eingebunden.

Welche Bedingungen im Heizungsvorlauf führen zur Aktivierung des externen Wärmeerzeugers unterhalb der Bivalenztemperatur.

 

Die Regelung verfügt über einen PWM-Ausgang zur Drehzahlregelung der Sekundärkreispumpe (Magna 3). Um welche Signalart handelt es sich da. Können sie mir die Funktion des Ausganges genauer beschreiben?

 

Grüße

 

Karl Hajny

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen



Hallo HajnyKarl,

ist die Bivalenztemperatur unterschritten und die Funktionsweise "Bivalente parallele Betriebsweise" eingestellt, startet der externe Wärmeerzeuger sobald die Wärmepumpe es nicht mehr alleine schafft den Sollwert zu erreichen.

Dies richtet sich nach der Einschaltschwelle des externen Wärmeerzeugers. Sollte es zulange dauern, bis er hinzugeschaltet wird, kannst du diese Schwelle auch über deinen Heizungsfachbetrieb anpassen lassen.

Eine Drehzahlregelung für die Sekundärkreispumpe ist beim WO1B-Regler nicht möglich. Dies geht erst ab dem WO1C-Regler.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2



Hallo HajnyKarl,

ist die Bivalenztemperatur unterschritten und die Funktionsweise "Bivalente parallele Betriebsweise" eingestellt, startet der externe Wärmeerzeuger sobald die Wärmepumpe es nicht mehr alleine schafft den Sollwert zu erreichen.

Dies richtet sich nach der Einschaltschwelle des externen Wärmeerzeugers. Sollte es zulange dauern, bis er hinzugeschaltet wird, kannst du diese Schwelle auch über deinen Heizungsfachbetrieb anpassen lassen.

Eine Drehzahlregelung für die Sekundärkreispumpe ist beim WO1B-Regler nicht möglich. Dies geht erst ab dem WO1C-Regler.

Beste Grüße °fl

Hallo Flo,

 

Was bedeutet diese Einschaltschwelle, mein Ölbrenner braucht beim ersten Start wenn der vorige 10h oder mehr zurückliegt auch schon mal 5-10min und die WP kümmert sich unter großer Anstrengung selbst und der Öler kommt dann zu spät?

Vitocal 250-sh 252.b10/2 HK-FBH-250m²/300L Puffer/300L WW/PV 6,9 kWp/Gebäude Bj.1997