Heizstab trotz Verdichterleistung bei 23%?

Hallo,

ich habe seit kurzem eine Vitocal 200-S AC.

Derzeit läuft das Estrichaufheizprogramm. Der Verdichter läuft bei 5-20 Grad Außentemperatur und 20 Grad Vorlauftemperatursoll bei 20-30%. Dennoch geht hierbei regelmäßig der Heizstab an.

Woran kann dies liegen?

Vielen Dank für alle Ideen oder Hinweise im Voraus!

Fabian

Heizstab trotz Verdichter in Teillast.jpg
2 ANTWORTEN 2

Hallo Fabian90,

dass der Elektro-Durchlauferhitzer im Estrichprogramm aktiv ist, ist normal. Da der Wärmebedarf während einer Bautrocknung extrem hoch ist, würde die Wärmepumpe selbst es nicht alleine schaffen. Nach der Bautrocknung läuft die Anlage nur über die Wärmepumpe und der Durchlauferhitzer wird nur bei Bedarf hinzugeschaltet.

Viele Grüße °fl

Hallo Fabian90,
Die Rücklauftemperatur ist < 20°C
Bei Rücklauftemperaturen kleiner 20°C kann keine reguläre Abtauung mehr durchgeführt werden.
Grüße Jo-Jo