Guten Tag , vielleicht kann mir jemand weiter helfen.

Laut meiner Heizlastberechnung des HB wurden folgende Werte zu Grunde gelegt.

45,99 W /qm , Kennlinie Steigung 0,7 und Niveau 0,00 , mittlere Temperatur 8,8 Grad

VL 35 ° RL 27° = Spreizung 8K

Raumsolltemperatur 20° 

Ich habe mich nun langsam an die Heizkurve rangetastet und bin aktuell bei 0,4 Steigung und 0,00 Niveau

Nun fahre ich allerdings mit weniger VL und einer aktuellen Spreizung um die 4K , das heisst die berechneten Volumenströme sind viel zu gering. 

Was wäre jetzt sinnvoller ?

1.Volumenstrom überall voll aufdrehen und langsam nach unten korrigieren oder 

2. Heizkreispumpe ( 100% ) etwas drosseln , damit ich etwas mehr Spreizung bekomme.

 

Kann es bei zu viel Volumenstrom zu Geräuschen kommen ? 

 

VG 

15 ANTWORTEN 15

Die Frage hat sich fast alleine geklärt , alle Ventile auf und die Heizung macht Fliessgeräusche.Hat jemand eine passende Idee ? 

 

VG 

Hallo Ma2,

 

ich würde die Pumpendrezahl etwas reduzieren. Wenn dein Fachbetrieb einen hydraulischen Abgleich vorgenommen hat, solltest du an den Ventilen nichts verstellen.

 

Viele Grüße
Flo

Hallo Flo, danke für die Info . Über die codiert ebene Eins komm ich nicht in das Menü.Wie kann ich die Leistung reduzieren?

 

Vg 

Welche Adressen werden denn bei dir in der Codierebene 1 unter der Gruppe interne Hydraulik ab 7340 angezeigt?

 

Viele Grüße
Flo

Vg 

1B6D903A-5914-4FAB-BA06-7842C56D279B.jpeg
E05755CE-B807-4CA0-A700-10F1DBDD4FD9.jpeg
3ABD4751-47F7-4777-993B-F6D8E022D6A0.jpeg
930B8468-C7AA-40A8-9844-F386721218A3.jpeg

OK, dann musst du in der 2. Ebene nachsehen, dort findest du die zur Sekundärpumpe zugehörigen in jedem Fall. Dafür musst du in der Serviceebene (OK- und Menü) die "OK"- und "Rückstell"-Taste für ca. 4 Sek. gedrückt halten. Anschließend gibst du den Code 344 254 1331 ein. Wichtig! Durch falsche Einstellungen in der Expertenebene kann es zu Geräteschäden kommen. 

 

Viele Grüße
Flo

 

Hallo Flo 
Ich gehe mal auf 80 % und warte das Wochenende ab und berichte.
Vielen Dank 

 

VG 

 

 

Hallo Flo , 

auch in Ebene 2 gibt es die 7340 nicht. 

VG 

5A8E7D6C-B543-46EC-991B-CF99420CBFC7.jpeg
B0B87827-1C9E-4258-8840-61A00354D82C.jpeg
1AB16960-52FD-4DAB-906B-E97F6F482A52.jpeg
6F6E55DB-215C-43E9-B2D2-42F8A2EE9108.jpeg

OK, du kannst über 7341 (Min. Leistung), 7342 (Max. Leistung) und 7343 (Nennleistung) Einfluss auf die Pumpe nehmen. 

 

Viele Grüße
Flo

Danke Flo ,

 

hast Du ein Parameter parat , mit dem ich mal anfangen könnte ? 

 

Danke vorab

Wenn du den Volumenstrom insgesamt drosseln möchtest, kannst du alle 3 Parameter senken. Hier solltest du dich vorsichtig rantasten, damit der Volumenstrom nicht zu gering wird.

 

Viele Grüße
Flo

alles klar , hab bis auf eins alles verstanden.Du schreibst etwas oben , das ich an den Ventilen nichts verstellen sollte.Wenn die Pumpe jetzt weniger fördert verändert sich aber doch die Einstellung des Volumenstrom von z.B 1.0 auf 0,8 oder etwa nicht ? Sorry für die Fragerei 

 

VG 

Es verändert sich aber für alle Kreis der Volumenstrom gleich. Normalerweise muss dein Fachbetrieb vorgeben, auf welchen Volumenstrom die Pumpe eingestellt wird. Dies gehört zum hydraulischen Abgleich dazu.

 

Viele Grüße
Flo

Bei dieser Grundeinstellung glaube ich fast nicht an einen hydraulischen Abgleich.

Steigung 0,7 und Niveau 0,00 

ERR haben fleissig gearbeitet. Die Volumenströme wurden anhand der Heizlastberechnung festgelegt, wie gesagt mit einer Spreizung von 8 K 

Dann solltest du dich am besten einmal diesbezüglich mit deinem Fachbetrieb in Verbindung setzen. 

 

Viele Grüße
Flo