Ich bin seit 1 Monat stolzer Besitzer einer Vitocal 200 S .
Habe vollständige 120 m2 Fußbodenheizung - funktioniert soweit hervorragend.
mein Problem ist weil die Heizkreispumpe die ganze Zeit auf 100% läuft und sie doch im EG hörbar ist. Momentan 15grad Außentemperatur, 23grad Innentemperatur eingestellt , aktuell 24,3 grad Innenraumtemperatur .
mir ist klar etwas zu warm eingestellt , aber wir bevorzugen es eben so.
Meine Seriennummer lautet 7727496203009121
gibt es eine Möglichkeit die Drehzahl etwas zu minimieren ?
lg
günther
Hallo Günther67,
dein Fachbetrieb kann über die Parameter 7341, 7342 und 7343 die Drehzahl der internen Sekundärpumpe anpassen. Wichtig ist dabei, dass der Mindestvolumenstrom immer eingehalten wird.
Viele Grüße
Flo
Vielen Dank flo für die Information
ich habe einmal die 7343 auf 70% eingestellt und das vibrieren ist um einiges leiser . Werde die Anlage jetzt etwas beobachten.
lg
günther