abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Heizkreise in der Wärmepumpeneinstellung

wir haben im letzten Jahr eine Wärmepumpe -Viessmann Vitocal 200-S Typ AWB-E-AC 201 D 10- installiert bekommen.

 

Wir haben zwei Heizkreise (Fußbodenheizung und Heizkörper). Diese wurden bei der Installation auf verschiedene Uhrzeiten eingestellt. Der Heizkreis der Fußbodenheizung auf Beginn 4.00 Uhr, der Kreis der Heizkörper auf 6.00 Uhr. Leider funktioniert es nicht so wie eingestellt. Die Fußbodenheizung geht zwar an, aber das heiße Wasser wird erst mit Beginn des Heizkörperkreises eingespeist. D.h. beide Heizkreise müssen zur gleichen Zeit beginnen, damit die Fußbodenheizung warm wird. Das war aber nicht Sinn und Zweck der neuen Heizung. Bei der Gasheizung liefen beide Kreise unabhängig voneinander einwandfrei. Wir möchten den Heizkörperkreis nicht schon zwei Stunden vorher anlaufen lassen (Energieeinsparung!).

3 ANTWORTEN 3

Hallo Henriette,

 

kannst du mir bitte mal die Herstellernummer deiner Maschine zur Verfügung stellen?

Ich nehme an, bei dir wurde ein Heizungspuffer installiert?

 

Grüße

Marcel

Hallo Marcel, 

 HerstellerNr. 7733738307494122

Gruß Henriette

Du hast einen Pufferspeicher mit 2 Pumpengruppen?

Wie ist bei dir das Anlagenschema eingestellt? Parameter 7000?

 

Die Zeiten sollten sich separat voneinander regeln lassen. 

 

Grüße