Hallo in die Runde,
ich hab vor ein paar Tagen eine neue Vitocal 250-A mit Pufferspeicher Vitocell installiert bekommen.
In der Bedienung bzw. der App sind nun neben der WW-Erzeugung 2 Heizkreise zu sehen:
Heizkreis 1 ist die interne Pumpe, welche den Pufferspeicher belädt
Heizkreis 2 ist eine externe Pumpe mit Mischer und versorgt aus dem Pufferspeicher die Fußbodenheizung sowie die Heizkörper
Nun meine Frage:
Ist hier möglicherweise was falsch konfiguriert? So müsste ich ja bei jeder Änderung (Zeitplan o.ä.) beide Kreise anpassen oder sehe ich das falsch?
VG
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Hamilton99-13,
so sollte es nicht sein. Dein Fachbetrieb soll die Inbetriebnahme neu durchführen und dann einen Heizkreis einstellen, wenn auch nur einer vorhanden ist.
Viele Grüße
Flo
Hallo Hamilton99-13,
so sollte es nicht sein. Dein Fachbetrieb soll die Inbetriebnahme neu durchführen und dann einen Heizkreis einstellen, wenn auch nur einer vorhanden ist.
Viele Grüße
Flo
Hab dich Beitrag zweimal eingestellt? Falls ja gern löschen...
Danke! 🙂