Hallo zusammen,
In unserem Neubau haben wie eine Vitocsl 222-S mit Fußbodenheizung. Mir ist es aufgefallen, dass die Heizkreis Temperatur auf über 60 grad steigt in der Zeit wo Warmwasser erwärmt wird (ca eine Stunde). Das sollte so nicht sein oder? Oder ist es nur eine komische Anzeige? Die angezeigte Temperaturen für „Wärmeerzeuger“ und „Heizkreis“ sind anscheinend immer identisch.
Danke und viele Grüße!
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo tchoucky,
es gibt einen Vorlaufsensor im Gerät, welcher auch für die Vorlauftemperaturerfassung des Heizkreises zuständig ist. Aus dem Grund wird hier dieselbe Temperatur angezeigt.
Viele Grüße
Flo
Ich nehme aber mal stark an,dass die angezeigten 60°C nicht wirklich in die FBH geleitet werden ?
Hallo tchoucky,
es gibt einen Vorlaufsensor im Gerät, welcher auch für die Vorlauftemperaturerfassung des Heizkreises zuständig ist. Aus dem Grund wird hier dieselbe Temperatur angezeigt.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo, danke für deine Antwort! Das heißt, es ist normal und man kann während der Warmwasser Aufbereitung die Heizkreis Temperatur ignorieren, da sie gar nicht dort gemessen wird, richtig?
Korrekt.
Viele Grüße
Flo