Wir haben eine Vitocal 250a bekommen und das Problem das von den zwei installierten Heizkreisen der für die Fußbodenheizung nicht funktioniert. Der für die Heizkörper geht und das Warmwasser funktioniert auch, nur der Fußboden bleibt kalt.

3 ANTWORTEN 3

Hallo Chrisal,

 

die Solltemperaturunterschiede zwischen Heizkreis 1 und Heizkreis 2 sind fast identisch. Diese müssen ausreichend groß und dabei immer mindestens 5K auseinander sein. 

 

Viele Grüße
Flo

Danke für die Rückmeldung. Das Problem wurde behoben. Bei der Spülung des Systems wurde die Heizkreispumpe nicht wieder vom spülen umgestellt, daher ging nichts in den heizkreis.

Alles klar, danke für die Info und schön, dass die Ursache gefunden werden konnte. 🙂

 