Hallo,
seit 09/25 habe ich eine Vitocal 250-A AWO-E AC-AF 251.A13 mit Vitocell Heizwasser Pufferspeicher 120-E Typ SVW 600L 350 Trinkwasser Zone, Vitotrans 353 Frischwassermodul, ESBE 3 Wege Mischer Serie VRG 131
Ich bekomme die Vorlauftemperatur in die Heizkörper nur auf ca. 40 Grad. Neigung 1,2 und Niveau 6.
Ich habe schon einige Informationen bekommen. Vielen Dank.
Welche Auswirkungen auf die Temperatur im Heizungswasser haben die beiden Heizkreise?
Ich habe mal ein Foto aus der App beigefügt.
Vielleicht kann mir Vissmann hier mal eine Info geben.
Vielen Dank und viele Grüße
Rosenthal
Wenn aus deinem anderen Thread die Heizkurve mit Neigung 0,2 und Niveau 0 zu deinem Heizkreis 2 gehört, lt deinen Ausführungen sind das deine Heizkörper, kann's nicht wärmer werden. Der Mischer lässt dann nicht mehr zu. Die Heizkurve zu. Heizkreis 2 und evtl Temperaturbegrenzung muss dann angepasst werden.
Das im dazugehörigen (zu Heizkreis 2) Zeitprogramm und Vorgaben zu gewünschten Raumtemperatur gemacht sind und natürlich Heizkreis 2 aktiv ist immer vorausgesetzt.
Erst wenn die Voreinstellungen passen und sich dann immer noch nichts ändert kann man weitere Fehlersuche starten.
Gruß und schönen Abend