Hallo,

vorhanden ist eine Wärmepumpe Vitoval 200-S mit einer Steuerung Vitotronic 200 Typ WO1C. Ich habe das Problem, dass die Steuerung nicht exakt die Heizkennlinie nachfährt sondern die Vorlauftemperatur immer 3 - 4° über dem Werte der Kennlinie hält (Neigung 0,6, Niveau 1K, alle HK voll aufgedreht). Bei eingestellter Soll-Raumtemperatur von 20° (Vorlauftemperatur sollte etwa 35° sein bei außen 0°, tatsächlich aber 39°) ist es in den Räumen 24° warm! Der Anlagenerrichter ist mit der Behebung beauftragt (noch Gewährleistung), mich würde aber interessieren, ob andere einen solchen Fehler auch schon hatten.

Viele Grüße

25 ANTWORTEN 25

Hallo Guennie,

deinen Thread 02.12.2023 18:21 habe ich nicht vergessen, verzeih mir wenn ich ihn in meinem letzten Thread nicht erwähnt habe. Den Schritt mit dem kompletten Abschalten habe ich damals nicht gleich vollzogen, warum weiß ich auch nicht mehr.

Vor dem "Aufhängen" des Programms wurden öfters Einstellungen verändert (der kindliche Spieltrieb!), möglicherweise mag das Programm sowas nicht.

Viele Grüße