Guten Tag,
ich möchte eine Vitocal 350G für ein Gebäude mit einer Heizlast von ca. 50kW betreiben und in den Sommermonaten "Natural Cooling" benutzen um das Gebäude passiv zu kühlen. Die NC Box die ich mir dafür rausgesucht habe funktioniert laut Angabe nur bis 17,2kW und liefert "nur" maximal 5kW. Gibt es eine Lösung um größere Leistungen abzufahren? Mehrere NC-Boxen hintereinander, andere Bauteile die ich bisher nicht gefunden habe? Oder sollte ich für große Leistungen einen Wärmetauscher bauseits anschließen lassen mitdem ich die Pumpe umfahren kann?
Vielen Dank
Hallo MaxPlan,
für größere Leistungen als unsere NC-Box, muss dies bauseits gebaut werden, mit einem Wärmetauscher der auf die benötigte Leistung ausgelegt wird.
Viele Grüße
Flo