Hallo Zusammen
hab ein etwas ungewöhnliches Problem
Heißgastemperatur steht in der Regelung bei 327 Grad
Wenn man den Sensor von der Platine abzieht bleibt der Wert erhalten (bleibt stehen)
gibt es eine Möglichkeit die Auswertung zu resetten?
Bild: Sensor von der Platine abgezogen
Hallo MaxVitocal300,
was ist das denn für eine Anlage? Bitte teil mir die Seriennummer mit.
Viele Grüße
Flo
Hallo
SN nummer hab ich gerad nicht zu hand, aber Fehler Gefunden
Fehler:
1. Sicherheitskette Freigabe = OK
2. Sicherheitsschütz nicht angezogen = kein Last
3. Frequenzumrichter kein Stromversorgung
4. Fehlerhafte Anzeige der Temperatur Heißgas
5. Bei Start WP Fehler
Lösung
1. Fehlersuche Stromkreis Spule
2. Unterbrechung auf L
3. Beseitigung Unterbrechung auf L
4. Schütz geschlossen
5. Lastfreigabe auf Frequenzumrichter
6. Anzeige wieder im Norm
Gruß
Danke für die Info.
Viele Grüße
Flo
Benutzer | Anzahl |
---|---|
7 | |
6 | |
6 | |
6 | |
6 |