Beim Sturm vor drei Wochen ist der Störung Außeneinheit OA aufgetreten. Diese ließ sich wieder beseitigen. Jetzt ist sie wieder aufgetreten und nix geht mehr an der Außeneinheit. Innen läuft alles. Die Heizung bleibt kalt.
Starte mal die Außeneinheit neu, indem du Sie für 10s stromlos schaltest. danach sollte die Außeneinheit wenigstens einen Heizversuch unternehmen. Hört sich dabei etwas komisch an? Blockiert etwas? (Ventilator?)
Sollte der Fehler weiter anstehen, kannst du mal hier ein Foto rein stellen, was die Meldungsstatistik deiner Anlage so sagt. (Taste OK + Menu gleichzeitig für ein paar Sekunden halten. Dann kommst du in das Service Menü. Unter Kältekreis -> Meldungsstatisktik sollte die Übersicht versteckt sein.) Des Weiteren kannst du in diesem Fall den E-Heizstab (sofern du einen hast) zum Heizen freigeben. Damit wird der Boden wenigstens wieder warm bis der Technische dienst kommt. (Dazu im Service Menü auf 'Codierebene 1' -> 'Elektr. Zusatzheizung' -> 7002 [Freigabe Heizen mit E-Heizer] auf 1)