Vitodens 100 WB1. Bisher hat die Heizung auch Brauchwasser erwärmt. jetzt soll die nur noch Heizen. Dafür habe ich einen Blindstopfen auf das Brauchwasserrohr geschraubt. Jetzt zeigt sie den Fehlercode. Was muss ich machen?
Hallo @ClausUdo
Die Kesselregelung meldet, dass der Warmwassertemperatursensor fehlt. Es ist notwendig, das Schema der Heizungsanlage in der Kesselregelung in der Codierebene 1 von 04:01 auf 04:00 zu ändern.
VG
Vielen Dank
ich habe die Einstellungen auf der Codierebene geändert. Das hat geklappt.
Leider bleibt der Fehler S:5:8 weiterhin bestehen
Eigentlich.lautet die Fehlermeldung nicht,dass der Speichersensor fehlt,sondern dass eine Unterbrechung vorliegt. Von daher denke ich,dass der Fühler nicht vollständig von der Regelung entfernt wurde.
Mehr noch: wenn mein Verdacht zutrifft,dürfte sich das Schema alleine zurückstellen.
Hallo @ClausUdo
Genaue Beschreibung des Fehlers
Da der WW-Speichersensor bereits entfernt wurde, muss zusätzlich zu 04:00 auch 03:00 eingestellt werden. Ich habe vergessen, Ihnen dies in der vorherigen Nachricht zu schreiben.