Hallo zusammen,
seit Oktober läuft bei mir die VITOCAL 250-SH mit meinem alten Gaskessel. Da ich für Gas
ca. 10 Cent/KW und für Strom 44 Cent/KW berappen muß habe ich die konstanten Temperaturgrenzen auf
A untereTG +4 Grad und B obere TG auf + 8 Grad gestellt. Funktioniert: unter +4Grad schaltet die WP ab, aber der Gaskessel läuft nur kurz ca 2-3 min an, und erreicht daher nicht die geforderte Temparatur.
2404.0 Betriebsprogramm 2
2404.1 Bivalenter Punkt 80
2404.2 Alternativer Punkt 40
2940.0 Startverzögerung 10
2940.1 Minimale Laufzeit 10
2940.2 Verzögerung der Abschaltung 10
erst durch Drücken der Kaminkehrertaste heizt der Gaskessel nach Aufforerung bis ca.50 Grad, schaltet dann bis zur nächsten Aufforderung wieder ab. Kann ich das so betreiben??
Noch eine Frage: Was sagt die Einschaltschwelle aus?
2853.0 Einschaltschwelle externer Wärmeerzeuger 3000
vielen Dank für Eure Antworten
Gruß
klaus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Flo,
hab ich alles so eingestellt. Aber der Gaskessel kommt nicht auf die geforderte Temperatur. Pro Einschaltzyklus verbraucht er max. 0,15 m³ Gas. Die Laufzeit ist zu kurz.
Habe jetzt die Einschaltschwelle 2853.0 auf 400,0 Kmin eingestellt aber es ändert sich nichts.
Werde wohl bis zur neuen Software mit der Kaminkehrertaste weiter machen.
Viele Grüße
klaus
Das hat mit der Einschaltschwelle nichts zu tun. Denn diese greift bei der parallelen Betriebsweise. Dass der Gaskessel nicht richtig hoch heizt, muss am Gerät selber liegen. Ich empfehle dir, diesen durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen.
Viele Grüße
Flo
Hallo klaus32,
hier gibt es ein Problem mit der derzeitig bei dir installierten Software. Dies wird mit der nächsten behoben. Stell übergangsweise den Parameter 2404.0 auf 3, damit die Anlage bivalent alternativ läuft und die Regelstrategie 2404.3 auf 1 Konstantbetrieb. Die Temperaturgrenze dafür kannst du über den Parameter 2404.2 festlegen.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
hab ich alles so eingestellt. Aber der Gaskessel kommt nicht auf die geforderte Temperatur. Pro Einschaltzyklus verbraucht er max. 0,15 m³ Gas. Die Laufzeit ist zu kurz.
Habe jetzt die Einschaltschwelle 2853.0 auf 400,0 Kmin eingestellt aber es ändert sich nichts.
Werde wohl bis zur neuen Software mit der Kaminkehrertaste weiter machen.
Viele Grüße
klaus
Das hat mit der Einschaltschwelle nichts zu tun. Denn diese greift bei der parallelen Betriebsweise. Dass der Gaskessel nicht richtig hoch heizt, muss am Gerät selber liegen. Ich empfehle dir, diesen durch deinen Fachbetrieb prüfen zu lassen.
Viele Grüße
Flo